制冷剂是不是少?

[复制链接]
发表于 2017-6-28 19:20:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
膨胀阀在中间,气温22℃,高压1.4mpa,库温4℃,低压0.26mpa,制冷剂r22,压缩机艾默生谷轮5hp,一拖二冷风机dl40'dl20。膨胀阀都是鸿森3的,之前总是压缩机热保护。。。。
 楼主| 发表于 2017-6-28 19:37:31 来自手机 | 显示全部楼层
刚才关了一个dl20,只用dl40拉温,库温4℃,低压0.2mpa
发表于 2017-6-28 22:34:48 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我想也是少了点
 楼主| 发表于 2017-7-4 10:54:03 来自手机 | 显示全部楼层
前前后后清了很多次了,还是冰堵。。。春天的时候明明一切正常。难道是膨胀阀开的小?还是要更换过滤器的。。。原机组太小,加一个大的吧
mmexport1499136722290.jpg
发表于 2017-7-4 16:44:34 | 显示全部楼层
guaiguailong88 发表于 2017-7-4 10:54
前前后后清了很多次了,还是冰堵。。。春天的时候明明一切正常。难道是膨胀阀开的小?还是要更换过滤器的。 ...

我暂时什么还没看,就看到了楼上的图,膨胀阀的感温包安装简直是乱弹琴!乱搞!!!
首先感温包应该捆绑在水平回气管段上,与回气管的角度呈4点钟或8点钟的位置上,并且与回气管紧密牢固地捆绑在一起,还应与回气管一起保温好,这样才能准确地感应和正常工作。
其次膨胀阀的伞形阀盖和进液管(包括进口螺帽端)不得出现结霜现象!只要出现这种现象,一是膨胀阀的调节度过小(或阀配置过小);二是系统中的制冷剂过少;三是供液管存在堵塞,如供液过滤器等;四是感温包感应不正常。
 楼主| 发表于 2017-7-5 20:44:29 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-7-4 16:44
我暂时什么还没看,就看到了楼上的图,膨胀阀的感温包安装简直是乱弹琴!乱搞!!!
首先感温包应该捆绑 ...

哈哈哈,谢谢荣昌老师提醒,感应包顺手就缠上了,真忘记了要水平。目前问题解决了,冰堵,原机组过滤器太小,换了膨胀阀和过滤器就好了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 17:31 , Processed in 0.060002 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表