查看: 3320|回复: 5

3P冷库工作下不制冷,原因不明,请指教。

[复制链接]
发表于 2017-6-27 19:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
3P冷库,R22。压机工作,低压0.25MPS.高压1.2MPS 高低压管温差不太,加了点氟,加到0.4MPS。高压管变热,有点烫手。低压管微凉,不结露。调节膨胀阀低压侧压力无明显变动。除非把膨胀阀关闭就无压力了。冷藏库温度23度,蒸发器露都没有。
请问这是什么原因?
冷库.jpg
发表于 2017-6-27 19:52:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-27 20:43:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看机子的情况,有泄漏点,还是要检查出漏电,解决了放掉冷剂抽空后加冷剂在判断。
发表于 2017-6-27 23:19:41 | 显示全部楼层
高压管热点没事
加液之后不是膨胀阀压力调大?
有了表压 卡个电流看看就知道了
发表于 2017-6-28 00:09:36 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机性能老化了
 楼主| 发表于 2017-6-29 11:10:33 | 显示全部楼层
机子没有泄漏点。压力几天不变。就是进出管温差不大,这台机没有膨胀阀,只有一个调节阀,人工的。怀疑压力吞吐量效率变差了。