请教大家一个机组匹配的问题

[复制链接]
发表于 2017-6-27 08:59:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
客户有一个90立方的加工车间,室内温度要求保持在零上15左右(房间不做保温就建筑墙),要求空气外循环室内加工粉尘大(室外平均温度在38℃左右),配10p机组是否可以,用多大的冷风机几号芯的膨胀阀芯。
发表于 2017-6-27 10:17:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 朱一名 于 2017-6-27 10:21 编辑

这里面有好多东西你没说明白!
1、首先你说的外循环是直接外循环还是全新风循环!这是两个不同的概念!
2、你说的10匹机组没说是用冷水机组还是氟机。(不管是冷水机组还是氟机10匹都不够,如果是全新风循环20匹就够了,如果是直接外循环20匹都不够,直接外循环就是等于把门或窗户打开在或者在墙上开进风口,屋顶抽风,那个冷量要浪费多少啊!!我估计不是外循环,应该是全新风外循环)。
3、不可能用冷风机的。至于膨胀阀那要看你打算配什么机组?
4、设计时可以半新风循环。这样房间温度会降的快些。
发表于 2017-6-27 10:31:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
朱一名 发表于 2017-6-27 10:17
这里面有好多东西你没说明白!
1、首先你说的外循环是直接外循环还是全新风循环!这是两个不同的概念!
2 ...

说的挺专业,还是不明白。
发表于 2017-6-27 10:44:12 | 显示全部楼层
补充说明:
如果选用风冷冷水机组。外机与内机太近的情况下,要在表冷器前端加装一个缓冲储水罐(要保温),否则冷水的冷量还没有被表冷器吸收就流回外机了。
如果是氟机用小型变风量机组就可以了。但是在新风和回风端后,蒸发器前加装静压箱。
 楼主| 发表于 2017-6-27 12:47:05 来自手机 | 显示全部楼层
不好意思啊 是全新风 用氟制冷 这样一说是不是用20p风冷制冷机就可以了
发表于 2017-6-27 14:06:28 | 显示全部楼层
够用,最好带回风,这样房间降温快