正常一台3p的空调,压缩机启动电流有多大?

[复制链接]
发表于 2017-6-27 08:15:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
遇到一台,压缩机启动电流只有2.9A左右,感觉偏小呀,我能判断是压缩机故障了吗。
IMG_2496.JPG
发表于 2017-6-27 08:29:11 | 显示全部楼层
不能,还要看吸排气的,是三相电的吗?
 楼主| 发表于 2017-6-27 08:42:01 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
乾光普照 发表于 2017-6-27 08:29
不能,还要看吸排气的,是三相电的吗?

对,是三相电的,因为我看别的相同型号空调,压缩机电流正常一般都在6A左右,这台太小了。油堵会不会造成此问题发生,在高压口处往放氟,喷出气态油状物体。油颜色正常黄色。感觉像堵塞了一样。
发表于 2017-6-27 09:04:26 | 显示全部楼层
如果你确定测量准确,基本可以判断压缩机坏了。即使空载压缩机电流也要4.7左右。2.9说明压缩机不做工了!
发表于 2017-6-27 09:05:36 | 显示全部楼层
wjswzy 发表于 2017-6-27 08:42
对,是三相电的,因为我看别的相同型号空调,压缩机电流正常一般都在6A左右,这台太小了。油堵会不会造成 ...

如果是制冷效果不好的话可以考虑一下油堵,还要看看工作压力,内外机的翅片是否脏了,管子是不是瘪了?
发表于 2017-6-27 09:14:30 | 显示全部楼层
制冷剂压力多少
yjsyjsyjs 该用户已被删除
发表于 2017-6-27 09:19:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-6-27 09:54:36 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢师傅们,我明天去看一下,重新冲氟看一下。
发表于 2017-6-27 20:46:05 来自手机 | 显示全部楼层
看下雪种压力,这电流小点谁敢保证压缩机坏
发表于 2017-6-27 21:19:12 来自手机 | 显示全部楼层
三个电线都卡一下。。也行压缩机没干活呢!如果真的2.9安估计没佛了。加佛吧!呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-18 23:17 , Processed in 0.067592 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表