老格力柜机粗管接霜

[复制链接]
发表于 2017-6-24 15:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    一台老格力柜机,前年移机,用还可以,今年开始用,制冷不好,打电话,我到那里一看,外机粗管结霜,三通阀也接霜,停机,接上压力表,开机观看压机只有1.5个压力,先试着加F,可压力基本不动,打开内机观察,过滤网干净,风机转速还可以,再打开看室内热交换,下部结冰了,中部有露水,可上部热交换是常温的,毛细管组在室内,好像分了四个毛细管,回头打开外机,外机有露水,没有结霜,外机的风不热,内机从热交换下边的粗管开始结霜,是毛细管组有堵得嘛,怎样解决?
发表于 2017-6-24 15:47:38 | 显示全部楼层
电流多少,我看还是继续加。。。。
发表于 2017-6-24 17:44:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不会是二次节流了吧?
 楼主| 发表于 2017-6-24 20:18:57 来自手机 | 显示全部楼层
看似简单,可不好确定是什I么毛病
发表于 2017-6-24 21:02:18 | 显示全部楼层
堵塞,或者管扁了
 楼主| 发表于 2017-6-24 21:10:04 来自手机 | 显示全部楼层
移机后用了两年好好的,今年是第三年,制冷效果越来越不好,不存在管肩的情况,若堵是什么地方堵若堵了安说外机风要热,可现在外机风不热,漏了吧粗管结霜外机内部结露
发表于 2017-6-24 22:07:11 来自手机 | 显示全部楼层
内机蒸发器后背脏了
发表于 2017-6-24 23:23:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 胆大脸皮厚 于 2017-6-24 23:25 编辑

半堵的可能性大,拆下用枪烤毛细管,一边烤一边敲,然后加压吹没有氮气等凉了用氟吹,,反复几次试试。用此发今年修复两台外机毛细管脏堵
发表于 2017-6-25 00:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
堵。串。 压机不给力
发表于 2017-6-25 07:05:46 | 显示全部楼层
一般柜式空调粗管结霜最大嫌疑是内机蒸发器背部脏了,堵塞了蒸发器缝隙,造成空气不流畅,而结霜的可能。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-24 01:33 , Processed in 0.061850 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表