奥克斯3P天花机

[复制链接]
发表于 2017-6-23 23:48:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人主要维修家用空调,天花机属于商用,工作原理不是那么懂,所以修的少,故障是插电开机,水泵就运行,但水槽没水,循环黄灯闪4次,用遥控开机,可以制冷十几秒,就停机,现在想问下各位师傅,是什么问题,水位开关是测阻值吗,是主板的问题还是水位开关的问题。
 楼主| 发表于 2017-6-25 00:56:13 来自手机 | 显示全部楼层
居然没人回,哎
 楼主| 发表于 2017-6-25 00:56:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
太简单了吗?
发表于 2017-6-25 06:16:43 来自手机 | 显示全部楼层
正常开机水泵不会运行的,水满到水位才运行,建议换个水位开关
发表于 2017-6-25 06:31:13 来自手机 | 显示全部楼层
空调都差不多,除了中央空调有点区别外,欲盖弥彰。
发表于 2017-6-25 15:46:42 | 显示全部楼层
应该不是水位开关问题。通电开机是不是设置了记忆开机功能?制冷模式开机状态下水泵联动这个没问题啊,水满故障室外机根本就不会工作,水泵故障的话开机水泵也不会工作。既然能工作10多秒,此种故障建议在开机瞬间测下压缩机工作电流?压力开关?感温包?