冷库可以在不更换膨胀阀前提下更换大匹数压缩机组吗?

[复制链接]
发表于 2017-6-23 23:30:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
机组都换了。何不把蒸发器,澎涨闸一套换。又能用多久时间呢。。
不配套,以后手尾多得很。。。。
 楼主| 发表于 2017-6-24 07:41:08 | 显示全部楼层
anorld 发表于 2017-6-23 19:39
你人才,压缩机增加了,冷凝器就要适当增加,蒸发器也是。不然散热不良,制冷也会不好。严重的压缩机直接挂 ...

冷凝器就来就是一整套的,为什么需要增大呀!新换的是一整套机组!不是单换压缩机
谢谢
 楼主| 发表于 2017-6-24 07:42:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
sun3786 发表于 2017-6-23 13:10
这个客户没算过来账啊,

这个客户去年装冷库的地方现在不用了,换地方了!
 楼主| 发表于 2017-6-24 08:01:42 | 显示全部楼层
维修中的战斗机 发表于 2017-6-23 23:30
机组都换了。何不把蒸发器,澎涨闸一套换。又能用多久时间呢。。
不配套,以后手尾多得很。。。。

说的也是呀,我先把机组换上去观察几天,到时再建议客户把蒸发器和膨胀阀一起换掉!
发表于 2017-6-24 09:01:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 维修中的战斗机 于 2017-6-24 09:04 编辑
思创 发表于 2017-6-24 08:01
说的也是呀,我先把机组换上去观察几天,到时再建议客户把蒸发器和膨胀阀一起换掉!


制冷系统是一个整体。能量转换不平衡,受伤的是压机。。。
反正都动手了。
把客户说明了,又可以多创收,又无手尾。。
假如在观察期坏压机,收不到银,又要买压机,工时上几倍,人工计不清。。信誉也受质凝。。
这就是假如的告白。。。
发表于 2017-6-24 21:30:46 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝器肯定要换的,膨胀阀蒸发器现在不换也能凑合用