水冷中央空调求助 压缩机结冰

[复制链接]
发表于 2017-6-21 06:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台用了10 来年的水冷中央空调R22 制冷剂。只有制冷功能,开机10 分钟就开始压缩机结冰。蒸发器的下面一半也结冰。送风正常。高压1.4mpa. 低压 0.38mpa. 难道缺F 也会压机结冰?  
image.jpeg
image.jpeg
发表于 2017-6-21 06:46:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 维修中的战斗机 于 2017-6-21 06:53 编辑

10年了,机器。人,2天也要冲凉拉。冲凉解决不了,就是血管油塞了,要动大手术了。。。。
发表于 2017-6-21 07:28:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
脏了,具体的部位,你解决不了。
发表于 2017-6-21 09:11:55 | 显示全部楼层
环境温度多少?
发表于 2017-6-21 09:12:31 | 显示全部楼层
膨胀阀感温包有没有脱落?
发表于 2017-6-21 09:34:24 | 显示全部楼层
那个部位节流?
发表于 2017-6-21 09:58:33 来自手机 | 显示全部楼层
拆蒸发器,刷管子,其实看过一遍就会,再不会就改行吧
 楼主| 发表于 2017-6-21 15:29:47 | 显示全部楼层
维修中的战斗机 发表于 2017-6-21 06:46
10年了,机器。人,2天也要冲凉拉。冲凉解决不了,就是血管油塞了,要动大手术了。。。。

要怎么处理?
 楼主| 发表于 2017-6-21 15:32:57 | 显示全部楼层
TC581234785 发表于 2017-6-21 09:58
拆蒸发器,刷管子,其实看过一遍就会,再不会就改行吧

蒸发器不脏啊。
 楼主| 发表于 2017-6-21 15:34:31 | 显示全部楼层
wzn1630 发表于 2017-6-21 07:28
脏了,具体的部位,你解决不了。

是哪里脏了?