格力空调 粗管结霜

[复制链接]
发表于 2017-6-18 17:21:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看看从哪开始结冰的、
发表于 2017-6-18 20:03:45 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器脏  上个图看看
发表于 2017-6-18 20:08:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主知道解决,告诉大家
发表于 2017-6-18 20:13:09 来自手机 | 显示全部楼层
laiyech 发表于 2017-6-17 23:49
用客反应有时正常,有时开几个小时不凉了,我去看过两次,去的时候正常,以为是冷凝器脏了,帮清洗了,还 ...

谁给你说缺氟都是细管结霜,毛细管外置和内置,就不一样。
发表于 2017-6-18 20:33:34 来自手机 | 显示全部楼层
估计是内机部分管路堵了几路。
发表于 2017-6-18 21:46:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 deng-yin 于 2017-6-18 21:53 编辑

室内机脏清洗,系统里有水分或压缩机有问题。
发表于 2017-6-18 22:12:40 | 显示全部楼层
太脏清洗一下
发表于 2017-6-19 09:16:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 dsec 于 2017-6-19 09:18 编辑

格力1P定频,内机结霜,且加氟时压力表抖动厉害,幅度不大,但频率很快(可能就是管扭了的原因)以为是氟加多了,不是的!结果是粗管靠近内机处扭了,弄好以后,正常了,希望对你有点启发吧! 周老说过:哪堵哪结霜!
发表于 2017-6-19 15:15:46 来自手机 | 显示全部楼层
先拆看铝翅片反面脏不脏,不脏内机换热器莲蓬头重点检查
发表于 2017-6-20 17:40:53 来自手机 | 显示全部楼层
像是缺氟的是表现