今天做了一个40HP并联机组,铝排库请教一下

[复制链接]
发表于 2017-6-17 21:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
20HP风冷机组两台,独立机组,冷凝器合计为360㎡,供液为两个16管合成19管并联,铝排800米6组分液器链接,分液进口19出口10,铝排供液管10回气管为16,6组16管合成链接在42管,42管分成32两路并联吸气管。膨胀阀内径9。库温要求为-20℃,冷冻鱼饲料。

调试完后,单开一台机组拉温,库温降至-7℃,吸气管过滤器开始结霜,铝排至吸气阀前管路大约为5米,当时低压为0.1MPA左右,高压为1.3MPA左右,环境温度为29℃,冷库为370m3,新库拉温,库内33℃降下至-7℃,大约1.5小时,-2℃到-7℃不到3分钟,铝排结霜均匀。
后来拉温至-15℃,低压仍为0.1MPA,回气管结霜至大盖,另一台未开启的压缩机,阀门未关,全身结满霜。
请各位老师,同仁提出改进意见,哪些地方可以做的更好,哪些地方有错误?为什么库温下降压力没有变化?
 楼主| 发表于 2017-6-17 21:54:28 | 显示全部楼层
不对不对,记错了,-7℃低压为0.2MPA,压力有变化……
发表于 2017-6-17 22:45:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没用电磁阀。
发表于 2017-6-18 07:48:46 | 显示全部楼层
guaiguailong88 发表于 2017-6-17 21:54
不对不对,记错了,-7℃低压为0.2MPA,压力有变化……

数根小管并联至大管,必须把所有小管的截面面积相加之和等于大管的截面面积,否则小管就损失了流量。这是基本的原则和常识。
膨胀阀的调节杆应放至在中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动。这样反应出的工况才是系统运行的实际工况。
像这么规模的冷库系统,供液管上应该设有视液镜,加注量以刚消除泡沫为准。
膨胀阀及感温包的安装,必须符合技术规范。
多台机组的并联系统,机组的安装规范,也应符合技术要求。
用的什么制冷剂也不说,以R22为准,库温-7度时,此时的蒸发温度约为-12度,对应R22的压力约为0.33MPa绝对压力=0.23MPa表压力,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在0.2MPa表压左右。而当时的低压只有0.1MPa,如果膨胀阀没调动,足以说明系统中的制冷剂不足!制冷剂不足,蒸发压力低,制冷量小,制冷不光慢,而且温度下到一定程度后就下不去了。
库温稳定在0度以下后,最先结霜的是膨胀阀的出口,然后延伸到蒸发管,待蒸发管全部结满霜后,再结霜到回气管,最后到压缩机的吸气阀为止。库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!
 楼主| 发表于 2017-6-22 12:23:09 | 显示全部楼层

有,用了电磁阀,没有写而已
 楼主| 发表于 2017-6-22 12:26:21 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-6-18 07:48
数根小管并联至大管,必须把所有小管的截面面积相加之和等于大管的截面面积,否则小管就损失了流量。这是 ...

是的,过滤器和膨胀阀过滤网都有些堵,造成的压力低。现在还在运行,-20℃可以。制冷剂是R22
发表于 2017-6-29 11:27:37 | 显示全部楼层
并联机组,LZ如何解决两机组的回油问题?
 楼主| 发表于 2017-6-29 16:19:36 | 显示全部楼层
大龙制冷 发表于 2017-6-29 11:27
并联机组,LZ如何解决两机组的回油问题?

你是指两机回油不均匀吗?油分回油管设了一个截止阀,单机开的时候,有负责人手动管理,一天看一眼就行,双机开的话回油就都可以。
发表于 2017-6-29 16:48:27 | 显示全部楼层
这样行吗?本来你匹配两台机组的蒸发面积,只开一个机组,蒸发器容量又没有减小,工况会正常吗?不要介意,我只是对技术问题请教。
 楼主| 发表于 2017-6-29 17:14:30 | 显示全部楼层
大龙制冷 发表于 2017-6-29 16:48
这样行吗?本来你匹配两台机组的蒸发面积,只开一个机组,蒸发器容量又没有减小,工况会正常吗?不要介意, ...

是的,存在你说的问题,按照我们的原则是应该2台同时开,但是客户想开一台机,谁都没有办法,开一台就一台吧,只有霜能回来,油不缺也就没什么大碍
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 04:14 , Processed in 0.065775 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表