查看: 9299|回复: 17

这台志高空调怎么充弗都回到2个压力我这样给他搞定了

[复制链接]
发表于 2017-6-16 14:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  接手一台志高空调,是别人冬天购买的,回来是时间是铝管子,制热效果非常好,等到夏天使用的时间出问题了,怎么使用都不会制冷。 我去上门卡上压力表经过测试就两个压力,我想着是缺少氟利昂了,充点弗就好了,谁知道想错了,估计所有维修的都会去充氟利昂,可是我充了4个压力还没等10分钟就变成2个压力了,我说怪了呀怎么回事,刚充的怎么漏的这么快呀,不能在充了,我打开外机看看外机器没有漏氟利昂的现象,看看空调内机外机又非常的干净,内机外机风机风力也很正常,用泡沫检测也不漏,难道是管子握住打弯了,我一点点的检查还是没有,内机接口也没有漏氟利昂的地方,氟利昂去那里了,我给顾客说过几天我在来把,看看剩下的这两个压力还跑不跑了,因为是熟人,还有我这个人遇见问题不搞定心里不舒服,过了两天就去了压力表卡上还是那么多两个压力没少,所以排除了漏的现象,我高速顾客你这个问题有点麻烦,也可能是压缩机问题需要拆走维修,顾客同意后价格也说好了按照更换压缩机维修,我回来后测试压缩机自打压力能够上到高压2.0,排除压缩机问题,四通阀测试很正常,于是我怀疑是毛细管赌赛引起的,就更换把老的毛细管用火烧焊掉沾水过滤网换新,单向阀门换新故障依旧,我随后感觉别人是不是给他的毛细管更换过,因为制热有点过热,冷不正常,因为制热毛管长,制冷毛管短,于是我更换了一套新毛细管,抽真空压力上去了,打了4个压力,制冷效果非常好4.3左右的电流,本身以为好了,可是还没工作20分钟就停机了,我摸摸压缩机非常烫手,我摸摸回气管子凉度不够,于是我就继续充氟利昂一直充到压力0.55,电流5.3左右,又开始实验机器一切正常,测试了2个小时都不在停机,并且内机很亮制冷也不错。
    大家看看拆掉的老毛细管和我装的新毛细管有什么不同的,我的实验仅仅供大家参考,换了毛管子是按照格力款新毛管改装的,压力所以要5个多压力回气正常了压缩机不热了才正常。各位师傅们多提建议有什么更好的维修方式介绍给我好让我多学点技术。

原机器毛细管子

原机器毛细管子

我新更换的毛细管子格力款的

我新更换的毛细管子格力款的

你们看看老机器单向阀的方向和我这个不同的方向

你们看看老机器单向阀的方向和我这个不同的方向

马马虎虎的修好就算

马马虎虎的修好就算

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
侯森 + 2 原创内容!

查看全部评分

发表于 2017-6-16 14:18:18 | 显示全部楼层
新换的毛细管是哪儿买的?淘宝还是本地制冷店
发表于 2017-6-16 14:58:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
原来的毛细管 看图感觉 主副 弄颠倒了
发表于 2017-6-16 14:59:55 来自手机 | 显示全部楼层
压力上不去应该是还有堵的地方
 楼主| 发表于 2017-6-16 15:31:41 | 显示全部楼层
钢镚 发表于 2017-6-16 14:18
新换的毛细管是哪儿买的?淘宝还是本地制冷店

我自己买的单向阀和毛细管自己做的

自己做的制冷店都有

自己做的制冷店都有
 楼主| 发表于 2017-6-16 15:32:38 | 显示全部楼层
水仙花19761976 发表于 2017-6-16 14:58
原来的毛细管 看图感觉 主副 弄颠倒了

我也感觉是颠倒了
发表于 2017-6-16 16:02:54 来自手机 | 显示全部楼层
高手。实在是高。。希望毛病就在这个毛细管和单向截止阀搞错了。。。还有个问题难道是除产,产家搞错了
发表于 2017-6-16 17:25:01 | 显示全部楼层
不错啊。。。。。
发表于 2017-6-16 18:34:49 | 显示全部楼层
我遇到今年遇到两个这样的“假象缺药水”接上压力表显示压力不足,当时你使劲冲入药水,半天了还是那样,反正我是搞二手空调,索性直接隔了四通阀,对焊起来,这种现象好像是四通阀串气,压力不稳定,还有一个是回气管结霜了,压力才3.5,加药水压力无变化,判定四通阀串气,老机子了也就懒得修了。
发表于 2017-6-16 20:24:24 来自手机 | 显示全部楼层
gotofashion 发表于 2017-6-16 18:34
我遇到今年遇到两个这样的“假象缺药水”接上压力表显示压力不足,当时你使劲冲入药水,半天了还是那样,反 ...

四通阀串气回气管是热不会是结霜,结霜有可能是储液罐有堵,去年遇到一台,换了压机加氟试机储液罐结霜,再换一个压机,同时处理了管路问题解决
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 21:51 , Processed in 0.076267 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表