五匹家用空调改成高温除湿机

[复制链接]
发表于 2017-6-15 23:55:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
想用一台5匹的空调改成干燥房用的除湿机,房内温度最高时60度,冷凝器装在房内作为房内的发热源,由于房内温度高,散热不好,另串接了个3匹的冷凝在室外。蒸发器装在室内作为除湿,节流不知是用原来的毛细管好还是用膨胀阀好,因为房内一直是高温状态,不知膨胀闷能否发挥作用,请大师们指点,还有怎样改进为好。
发表于 2017-6-16 00:42:28 | 显示全部楼层
你说了这么多就是一个60度恒温的干燥房是吗?单台恒温恒湿机组都可达到。既然你不怕浪费钱,再加一个机组降温和除湿,那用原机毛细管足够。
 楼主| 发表于 2017-6-16 07:30:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-25 05:06 编辑

因为工作环境特别,又要恒温又要除湿,主要是用来烤干中草药的,鲜植物水份较多,最终目的是要除尽湿,风干。所以改空调来达到目的,
用原机毛细管需不需要改短些,则重于除湿。
发表于 2018-9-24 20:34:10 | 显示全部楼层
你改装好了没有,使用情况如何,专业的高温热泵机组比较贵,不知道应该改装,且70度以上高温热泵是专用压缩机,R134A制冷剂等,普通R22系统不能匹配。一台5P,80度高温热泵7000上下,是热水机。不是热风,当然更换冷暖器即可。目前热泵烘干控制器已经买了一套,准备明年改装一下。还没确定用R22还是专业的R134A机组。希望能探讨一下。
发表于 2018-10-31 14:08:09 | 显示全部楼层
可以用的 相当于热回收 非热泵! 冬天410A 冷凝器盘管可以做到70度的出风温度,多余热你可以用串联或并联盘管引出去,只要保证到滤器出是液体 压力可控即可!要加不少自控,关键是冬天你要保证能吸到热!