冷库降温很慢

[复制链接]
发表于 2017-6-13 20:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教荣昌老师冷库降温很慢,4p机器,库温负19度时高压1.5mp,低压0.1mp,膨胀阀阀体全部结霜,进气管温度比常温高一点,回气管有时结霜到截止阀处,有时有一半是湿漉漉的。膨胀阀是新买的丹佛斯没动过。还望荣昌老师解惑
 楼主| 发表于 2017-6-13 20:36:18 来自手机 | 显示全部楼层
冷媒加注用的是R22
发表于 2017-6-13 22:49:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷剂多了一点
 楼主| 发表于 2017-6-14 00:27:05 来自手机 | 显示全部楼层

请教荣老冷库问题

请教荣昌老师冷库降温很慢,4p机器,冷媒R22,库温负19度时高压1.5mp,低压0.1mp,膨胀阀阀体全部结霜,进气管温度比常温高一点,回气管有时结霜到截止阀处,有时有一半是湿漉漉的,压缩机上面的盖子很烫手。膨胀阀是新买的丹佛斯没动过。还望荣昌老师解惑,急等,谢谢
发表于 2017-6-14 04:58:26 | 显示全部楼层
R22制冷剂,库温-19度,此时的蒸发温度约为-24度,对应的压力约为0.209MPa绝压=0.109MPa表压,如果该低压压力表指示正确,“膨胀阀阀体全部结霜,而且没动过”,阀杆的确处中间位置,那就说明膨胀阀的滤网存在堵塞,或者是阀芯配小了。
正常情况下,库温已经在零下十几度了,回气管应该结霜稳定至压缩机的吸气阀处。膨胀阀的伞形阀盖及进液口侧是绝对不能结霜的。
 楼主| 发表于 2017-6-14 08:11:06 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-6-14 04:58
R22制冷剂,库温-19度,此时的蒸发温度约为-24度,对应的压力约为0.209MPa绝压=0.109MPa表压,如果该低压压 ...

压力表应无问题,办法都想了,还是不能解决膨胀阀伞盖结霜的问题,制冷下去的很慢,机器是4p阀芯一直用3号
发表于 2017-6-14 08:25:48 | 显示全部楼层
w83353508 发表于 2017-6-14 08:11
压力表应无问题,办法都想了,还是不能解决膨胀阀伞盖结霜的问题,制冷下去的很慢,机器是4p阀芯一直用3 ...

如果确认膨胀阀的调节杆处中间位置上,伞形阀盖还是会结霜,进液过滤网不堵,系统中的制冷剂充足,那就是膨胀阀配小了,只有这几点原因。
膨胀阀的感温包安装在什么部位?怎么安装的?
 楼主| 发表于 2017-6-14 08:45:06 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-6-14 08:25
如果确认膨胀阀的调节杆处中间位置上,伞形阀盖还是会结霜,进液过滤网不堵,系统中的制冷剂充足,那就是 ...

感温包在离回气管截止阀两米处,安装在8点钟方向。另外压缩机上面的盖子是不是一半凉一般热?我的机器盖子整个很烫。
发表于 2017-6-14 09:00:59 | 显示全部楼层
w83353508 发表于 2017-6-14 08:45
感温包在离回气管截止阀两米处,安装在8点钟方向。另外压缩机上面的盖子是不是一半凉一般热?我的机器盖 ...

这样看来感温包没有问题,只要安装在距蒸发器最近的水平回气管段上就行。
压缩机的一侧或一头是低压侧,另一侧或另一头是高压侧,正常运转中,低压侧一般不发热,更不会发烫,只会凉而结露;高压侧则会很热发烫。
发表于 2017-6-14 21:41:42 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-6-14 09:00
这样看来感温包没有问题,只要安装在距蒸发器最近的水平回气管段上就行。
压缩机的一侧或一头是低压侧, ...

荣昌老师,我想请教你个问题,我现在是跟师傅做徒弟,我们主要做冷库的维修和保养这一块的工作,在工作的过程当中,发现有好多设备的压缩机(设备都是有一定的年头的),在工作的时候,整个缸盖,或者说整个曲轴箱这一头,都很烫,温度高到什么程度呢,就是拿凉水倒在缸盖上,刺啦一个就没了,就是温度在100度以上,(比如今天去看那台设备,2013年的,30匹比泽尔,R22制冷剂,-18度的库,库温在-18度的时候,高压1.5MPa表压,低压0.05MPa表压)但我看书上说,压缩机在工作的时候,应该是缸盖一半凉一半热的才对,但我问师傅的时候了,他就说那都是正常的,你见哪个活塞的压缩机不热了。毕竟人家是师傅嘛,我也不好反驳,但我想应该书上说的是对的,但是压缩机在工作的时候,什么原因会导致压缩机的缸盖部分高温了?是压缩机窜气?但我看今天那台设备,在长时间停机的时候(这台设备是昨天晚上客户打电话说压缩机的电流突然变小了,之前正常工作是28A左右,昨天发现降到22A左右,就让客户把这台设备给停掉了),高压表可以保持在1.2MPa表压,低压可以保持在0.2MPa表压,这应该说明压缩机也不窜气吧?望荣昌老师指点,先谢谢了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 09:51 , Processed in 0.063835 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表