各位师傅,本机原先是压缩机坏了,拆那时候流出来的油比较脏(都是土黄色的)我用压缩机冲了好一阵系统后换上压缩机,加雪种后压力高达0.75效果差点,听到主机里面嘟嘟响感觉有时没那声音,电流5.2安左右(压机是小两匹的)后来放了一点雪种放到0.5效果还可以这时电流5.8安,以为可以了,后来发觉主机突然吹出来的风是凉的,不是热风,风口流出的水也变小了,这时比较晚就没有测电流和压力,这是不是系统有点堵呢?另外还有装上压缩机时连接上出气管在回气管用手堵住突然放开觉得压缩机有点震动,希望各位师傅指点一下谢谢
发表于 2017-6-12 06:26:14 | 显示全部楼层
换的压缩机有问题。最好是跟旧压机一样大小的。我试过用1.5P换1P压机,效果不好,老热保,电流大。低压高。
 楼主| 发表于 2017-6-12 07:48:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢,本来是二匹的,会不会有堵的现象呢师傅
发表于 2017-6-12 08:26:40 来自手机 | 显示全部楼层
技术在线之 发表于 2017-6-12 06:26
换的压缩机有问题。最好是跟旧压机一样大小的。我试过用1.5P换1P压机,效果不好,老热保,电流大。低压高。

不是压机大点,制冷效果会好点吗
发表于 2017-6-12 21:38:23 | 显示全部楼层
917187732 发表于 2017-6-12 07:48
谢谢,本来是二匹的,会不会有堵的现象呢师傅

如果堵的话,低压会跑到-1
 楼主| 发表于 2017-6-13 00:10:21 | 显示全部楼层
技术在线之 发表于 2017-6-12 21:38
如果堵的话,低压会跑到-1

那天太晚了没有接表看谢谢你
发表于 2019-6-8 09:22:34 | 显示全部楼层
kon好,空调现在用着怎么样?后来你清洗了吗