今修一冷库,故障现象库温降至0度左右蒸发器结满霜(风冷),查得此时低压为0.05Mpa,高压为1.5Mpa。此机加注R22雪种。压缩机是5匹谷轮,膨胀阀是3号。随后化霜除尽再次启动此时低压为o.18Mpa,高压为1.6Mpa溫度下降很快,如此反复。库体约32立方,要求降温负18度。现加注雪种至回气管阀体结霜。不知是何原因。请荣老师指教与大虾们指点迷津。坐等    先谢了!丶
发表于 2017-6-11 07:10:47 | 显示全部楼层
膨胀阀也小了点,用4#阀芯就好了。
系统中的制冷剂还没加到位,0度库温时的低压压力应该在0.25~0.28MPa左右。
库温稳定在0~-2度以下时回气管才会开始结霜。
 楼主| 发表于 2017-6-11 07:33:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢老师,今天再次追加雪种,如有疑问请指教
发表于 2017-6-11 07:35:51 | 显示全部楼层
低压是表压力吧,我认为还是压力过低,也就是制冷剂不够的缘故,因为制冷剂不够就会使回气管结霜。而压力方面,还应该与当前的环境温度有关联,需要综合考虑,因为是风冷,当环境温度在35~38甚至以上时,冷凝条件变差,先考虑2步走,首先时回气管不能结霜,这个时候需要的是耐心,加液至回气管不结霜就好了。有时候也可能有点霜,但一会儿就没有了,因为膨胀阀的工作是动态的。要注意的是,环境温度在高至35度得情况下也不结霜。
发表于 2017-6-11 09:14:29 | 显示全部楼层
冷库的维修比较复杂,影响温度的因素很多,环境温度,冷却方式,系统压力,膨胀阀流量,感温包位置等等等等,调试需要时间滴,这就考验我们的耐性了
 楼主| 发表于 2017-6-15 21:15:36 来自手机 | 显示全部楼层
荣老师您好,今天去换了4号膨胀阀,给果还是先前那样。郁闷中
发表于 2017-6-17 21:21:02 | 显示全部楼层
会不会堵了?检查膨胀阀滤芯和过滤器。更换一下,滤芯试一试,看看压力是不是上来了
发表于 2017-6-22 08:28:08 | 显示全部楼层
维修好了,麻烦给个结果,学习一下
发表于 2017-6-23 19:57:33 | 显示全部楼层
你先说明冷库是冷藏用还是冷冻用。冷藏用蒸发器一般是不会结满霜,冷冻就必须挂霜。
发表于 2017-6-23 19:58:13 | 显示全部楼层
有可能是你蒸发器匹配问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 04:20 , Processed in 0.070884 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表