楼主: 姚家制冷

压缩机20分钟左右保护停机

[复制链接]
发表于 2017-6-11 20:18:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
姚家制冷 发表于 2017-6-10 20:41
一切正常压缩机还会保护吗?

你前面不就是正常吗?那就是压缩机过载保护。换压缩机
发表于 2017-6-11 21:55:31 | 显示全部楼层
我今天也修一台同样问题的机,开机正常,制冷正常,压力正常,电流也正常。20多分后压机保护。
发表于 2017-6-11 22:08:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
检查一下运行启动电容的容量看看。。。
发表于 2017-6-11 22:25:22 来自手机 | 显示全部楼层
楼主也不说说怎么解决的,让别人也学习一下。
发表于 2017-6-12 09:36:38 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这是大家都帮忙出主意,然后自己修好了,就一句话已解决,也不在这里告诉大家是怎么解决的。
发表于 2017-6-12 09:37:13 来自手机 | 显示全部楼层
怎么解决的说出来,我们学习下
 楼主| 发表于 2017-6-12 17:18:00 来自手机 | 显示全部楼层
其实,我自己想想都好笑,空调没有问题,第一次去因为温度有点高,接上压力表显示高压1.1左右,正常。然后开机,虽然是3相电但没有启动电容,是一个220供电的交流接触器,和以前一样拿出钳形表,卡在相线上,这时电流显示5.3左右,低压显示0.46左右,电流呢持续上升一直到18.6左右,外机保护了。所以就有了先前发的帖子。第二天我一大早又去了,到了看见空调是开着的,而且制冷效果良好,我就到外机边蹲在那里,当然钳形表和加液表都上了,我一边看维修资料一边时不时的看一下两个表,蹲了大概1个半小时左右,机器没有停,但钳形表上的电流已经有19.多了,我就奇怪了10几20分钟,电流18.多就跳了,今天怎么就不跳了。但低压表压显示0.3左右,一想到这里坏了,可能钳形表有问题,我就到厂里的电工借了一台钳形表,拿来一卡完了,电流3.1左右,这不是缺制冷剂吗,立马加制冷剂,一边加一边电流也慢慢的上去了,一直加到正常值我,到今天为止没有电话打来报修。总结:不懂没有什么可笑的,提问也是正常的,但我们也要花时间仔细的琢磨和观察,不怕赚不到钱,修好了钱自然就来了,当然我这里有运气的成分,不发是时间不长说不定又坏了,不能误导大家,语句不通请大家谅解。
 楼主| 发表于 2017-6-12 17:24:59 来自手机 | 显示全部楼层
请大家一定要注意,室外的气温,多余的话我就不说了,你明白的
发表于 2017-7-2 02:10:36 来自手机 | 显示全部楼层
我勒个去,一个钳表引发的一场血案。
发表于 2017-7-2 06:52:53 | 显示全部楼层
缺氟,电流渐升,压机保护
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-24 07:16 , Processed in 0.052114 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表