求助:410空调系统加氟

[复制链接]
发表于 2017-6-10 10:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
看过西安周涛老师的经典帖子后知道了‘驼峰效应’,请问各位老师当家到70%时,氟就不进系统了,把氟罐正立加气态,410氟这时也加气态吗?谢谢老师,本人刚刚入手制冷维修
发表于 2017-6-10 10:36:31 | 显示全部楼层
410制冷剂不能加气态,因为410是两种物质混合物,比重不一样,应当抽真空在定量加

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
杨家山 + 2 谢谢指导

查看全部评分

发表于 2017-6-10 10:36:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
氟加到70%时,氟不会加不进去的!
410的氟一直都是加液体的
是否罐正立还是颠倒,看罐体的标识
有"虹吸管"的当然是正立,否则都是颠倒的
发表于 2017-6-10 10:39:34 | 显示全部楼层
410的氟最好是抽真空定量加氟!!!
发表于 2017-6-10 10:52:19 | 显示全部楼层
不对,410要求加液态!

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
杨家山 + 2 谢谢

查看全部评分

发表于 2017-6-10 10:56:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2017-6-10 10:57 编辑

所谓的氟不再进系统
那是指;压机没有工作,系统抽真空后的负压的状态下,氟只能是加到"差不多(系统的压力等同氟罐的压力)"氟就不会再自动的流动
若想加到100%,那就只能是再次打开压机!,这样粗管子的压力就低于氟罐的压力了
发表于 2017-6-10 11:45:38 | 显示全部楼层
410要求加液态!必须抽真空定量加注。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
杨家山 + 2 谢谢

查看全部评分

发表于 2017-6-10 13:04:00 来自手机 | 显示全部楼层
410的必须加液态,倒立与否看有没有虹吸管,有就直立加,没有就倒立加,如果系统有运行压力有3公斤或以上本人都是添加。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
杨家山 + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2017-6-10 13:22:28 来自手机 | 显示全部楼层
抽空加液态,不用开机就能加够,其实你要注意的是看着称别加多了,

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
杨家山 + 2 谢谢

查看全部评分

 楼主| 发表于 2017-6-10 21:04:58 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-6-10 10:36
氟加到70%时,氟不会加不进去的!
410的氟一直都是加液体的
是否罐正立还是颠倒,看罐体的标识

周涛老师谢谢你,很高兴在百忙之中你给我回帖,你的帖子我都是一字一字看完的,逐字逐句领会里面的意思,是我们新手最上手的文章,为你的无私奉献精神点赞
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-25 10:54 , Processed in 0.081496 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表