楼主: 一剑封喉

老消防员周老师,救救我的格力5匹吸顶机

[复制链接]
发表于 2017-6-10 13:16:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
直接按下接触器听压机工作声音有无异响,然后测电流,电压,此故障多为三相不平衡!
发表于 2017-6-10 13:28:22 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-6-10 10:08
唉,没修过这样的机器,惭愧........
周老师不是万能的

第一次与周老师这么近,由于我是退役军人30多岁入行,基本没有师傅。一个偶尔机会听说修空调找西安周涛老师,基本上看您的帖子去修理,于是成了您的忠实粉丝。电路不会维修检查,希望周老师给我这个学徒提点建议。
发表于 2017-6-10 14:21:58 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-10 14:23:46 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-10 17:19:43 来自手机 | 显示全部楼层
可以短接水位传感器,美的的我就是短接试机的,格力应该也可以,水位传感器只是水快满了起到停机排水作用
发表于 2017-6-10 22:00:42 | 显示全部楼层
大热天,才4公斤压力,有可能防冻结保护
发表于 2017-6-10 22:38:53 来自手机 | 显示全部楼层
化霜,水满,防冻结保护才闪红灯,看你这要么水位,要么管温,水位好办,短接断开一下子就能看出来
发表于 2017-6-10 22:40:45 来自手机 | 显示全部楼层
水位开关可以短接。只是短接以后,水位高了不报警了。
发表于 2017-6-11 07:21:14 | 显示全部楼层
外机冷凝器脏不?压缩机在偶尔工作时温度咋样?温度如果偏高出现低压保护,说明氟不够,加氟试试。
发表于 2017-6-11 07:33:43 | 显示全部楼层
修过空调,没修过这么难修滴,楼主努力修好,静候你的佳音