美的变频空调外机不启动,求助。

[复制链接]
发表于 2017-6-10 17:00:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外机变频板是原装新板吗?
发表于 2017-6-10 21:26:27 来自手机 | 显示全部楼层
把信号线换了
发表于 2017-6-10 22:56:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
把蓝线和S线换一下,一定要用国标多丝铜线。也许能帮助你。
发表于 2017-6-10 23:36:34 来自手机 | 显示全部楼层
换外机电控盒,通用板要看压机型号拨码的
发表于 2017-6-11 08:48:51 来自手机 | 显示全部楼层
把内机板换了试试
 楼主| 发表于 2017-6-13 12:05:42 | 显示全部楼层
这个美的变频机 修好了,确认是线的问题,这个机装在房间,管路在天花上面打孔穿墙进过厨房,卫生间,足足有8米管路,电缆线4芯,2头断开。一开始测是正常的 4条线芯的直流电阻也在1欧姆左右。所以当初没有怀疑线的问题,后来抱着试试的心态,把风口抱到卫生间,接了一条2米多的电缆 到外面的主机一试,外机一下子就启动了,立即测了一下S线的跳变电压,变成从0-22V之间跳变,也不会像之前0-68V这么高,跳变的频率也没有之前这么快。然后立马关机,因为没有接管。挂回房间接回原先的线,故障又出现了,(这里一直不明白,线明明是正常通的,之间也不存在接触不好,短路之类,难道过长就不行)现在确认了线的问题就好办,走捷径套PVC管布了一条短的,线直接进内机电路板,中间不接驳。完美解决。收费400
发表于 2017-6-13 12:39:06 来自手机 | 显示全部楼层
1484823288 发表于 2017-6-13 12:05
这个美的变频机 修好了,确认是线的问题,这个机装在房间,管路在天花上面打孔穿墙进过厨房,卫生间,足足 ...

结果板退了吗?
发表于 2017-6-13 13:48:03 来自手机 | 显示全部楼层
wuyuefeng2011 发表于 2017-6-9 21:11
E1是内外机通讯故障,先换通讯线,

就你大师回答的E1正确
发表于 2017-6-13 17:12:21 | 显示全部楼层
换线有惊喜厉害换条能收四百你怎么做到的呢?
发表于 2017-6-13 17:57:50 | 显示全部楼层
1484823288 发表于 2017-6-13 12:05
这个美的变频机 修好了,确认是线的问题,这个机装在房间,管路在天花上面打孔穿墙进过厨房,卫生间,足足 ...

有一个可能.特别加过管的机子.电缆接头经常出问题.接触不良.表量没问题.过电就发热断开停机.或者互相漏电跳闸.你这就是漏电了吧>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 18:17 , Processed in 0.058996 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表