冷库降温慢

[复制链接]
发表于 2017-6-9 11:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
更换压缩机(一年前维修机三项15P),冷媒F22,环温30度,库房温度0度,高压1.5MPa,低压0.15MPa.电流16A,工作1小时库温降了2度(库房6米*6米*2.5米)降温慢,三组钢管蒸发器只有一组满霜,调大不上霜那一组膨胀阀无效果。机油有大量泡沫,这种情况是不是系统有空气?照片超2M上传不了。
发表于 2017-6-9 12:08:08 | 显示全部楼层
膨胀阀不得随便乱调!应保持出厂状态,调节杆基本处中间位置上,这样才能反应出系统运行的真实工况。
R22制冷剂,库温0度,此时的蒸发温度约为-5度左右,对应的压力约为0.421MPa绝压=0.321表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力至少应该在0.25~0.3MPa表压之间!低压只有0.15MPa差多了!足以说明系统中的制冷剂不足!所以降温慢,蒸发管结霜不全,库温最终下不去。
发表于 2017-6-9 13:13:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢荣老分享,学习了
 楼主| 发表于 2017-6-9 14:49:06 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌老师补加制冷剂高压就增加现1.5MPa,这个安全压力最高是多少?
发表于 2017-6-9 15:30:09 | 显示全部楼层
hkliu 发表于 2017-6-9 14:49
荣昌老师补加制冷剂高压就增加现1.5MPa,这个安全压力最高是多少?

环温都30多度了,R22制冷剂,如果是风冷式冷凝器,冷凝温度比环温高8~15度(取中间值12度),即为30+12=42度,对应的压力为1.611MPa绝压=1.511MPa表压。所以正常情况下的高压压力1.5~1.6MPa是完全可以的。
R22冷库系统的高压压力最高可以在1.8MPa多一点。
 楼主| 发表于 2017-6-9 16:04:11 来自手机 | 显示全部楼层
多谢荣昌老师,加氟试下。
发表于 2022-4-19 01:56:26 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌老师,低压到0.25就下去了,运行指示灯启动一下就停了,温度降的有点慢,中温冷库,是漏雪种了吗?
发表于 2022-4-27 15:55:03 | 显示全部楼层
搬个板凳来学习
发表于 2022-4-28 21:21:41 | 显示全部楼层
向荣老学习
发表于 2022-5-18 20:31:06 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂是不足,高压偏高和散热直接关系,只要散热好哪怕是氟状态把供液关了储在储液罐里面只要散热好高压都不会偏太高
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 20:44 , Processed in 0.078591 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表