电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3597|回复: 11

五金厂10P冷水恒温机组开机跳

[复制链接]
发表于 2017-6-9 00:31:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
急急急………10p冷水恒温机组开机跳…求荣昌老师以及各位师傅各位指点分析
今天上班去一家五金厂维修冷水机,用户跟我老板说开机跳,我到现场后,看高低压表都归零的,然后我开始拆机壳检查管路未见明显漏油点,然后呢我就充雪种加压到0.7kpa左右查漏,未见漏点,(因为系统无压力,所以不敢贸然开机),然后就听到冷凝器回水管好像有点声响…就怀疑冷凝器漏并报告老板,老板再叫另一个师傅去看,他割开铜管,里面全是水流出…并说是因为我加的雪种试压造成机组报废,。他说的原因是系统里进水的话不要紧,水还未全到系统。我一加压水就全进机组里了自然就报废了…全成了我的责任……大家帮分析一下………
 楼主| 发表于 2017-6-9 00:45:34 来自手机 | 显示全部楼层
这是机组图…从上面照的
IMG_20170608_182058.jpg
发表于 2017-6-9 05:27:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
xiaohong2843 发表于 2017-6-9 00:45
这是机组图…从上面照的


你只要反问他,冷凝器漏水会不会是突然间形成的?会不会是由于0.7MPa的压力下冲破了冷凝器?进水是否就在此时发生的?如果既然不是,那最开始破管后不可能立即被发现并立马停了机,既然如此,那循环时水是否已经被带入系统中?
你在低压侧充入0.7MPa的压力,这个压力是随充注的压力和流量及时间逐渐达到的。从低压口充注——回气管——蒸发器——膨胀阀——供液管(包括电磁阀、过滤器、供液阀)——储液器——回液管——冷凝器——排气管——压缩机,充注的压力流程就是这样的。在未开机循环的状态下,即便冷凝器中已经漏进了水,最开始充注的制冷剂进入冷凝器与水相遇后,会激烈汽化(沸腾)反应,逐渐与水相溶,待冷凝器里的压力一定时,介质才会有可能被压进排气管,根据排气管的高度,压力最后会到达压缩机的排气腔结束,因为停机后压缩机的气阀是处关闭状态的,进不了机体内。即使会有水分进入了压缩机的排气腔内,只要卸下压缩机的排气阀,单独对压缩机从低压侧反复反冲几下,从压缩机的排气口冲出,压缩机也不会有事的。
开始时系统无压力,设备方应尽可能地向维修人员详细介绍清楚,这是他的应尽责任!维修的程序当然是对系统进行试压检验,当然,试压使用的介质有多样,利用安全的制冷剂试压也是其中之一的方法。在程序和方法上你是没有错误的。如果不经试压,又怎么知道系统存在泄漏呢?试压也不可能事先就针对性的单独对某种设备作单体单项试验,这种做法是不现实的,也不合常规和常理。
 楼主| 发表于 2017-6-9 07:11:24 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-6-9 07:19 编辑

太感谢老师了…可是我老板非把这责任推给我,说是我的全部责任,还说我技术不行…不懂装懂………把我骂得一头雾水……


只要你的老板还有点伦理上的素质,会讲道理,你可以把我说的给他看。你还可以跟他说,要不是你的试压,他能知道是冷凝器进水了?荣昌制冷
发表于 2017-6-9 09:09:48 | 显示全部楼层
客户打电话找老板(你们找的什么师傅,把我这么好的设备修坏了,你们说如何搞)。                    老板就找员工的事啊(某某某,昨天你做的什么事,你自己处理好,处理不好走人)。
做得多错得多,估计起码要你赔了(打破酒缸配新缸,新缸没有旧缸光啊)
 楼主| 发表于 2017-6-9 09:29:16 来自手机 | 显示全部楼层
这样的事只有在论坛上才看到一些公平的评价,在单位找不到替死鬼,他什么都不让你好过,无法解释,无法反驳…
发表于 2017-6-9 09:33:28 | 显示全部楼层
自己的老板都是维护自己的员工的 哪有这样的老板 还帮用户来坑自己的工人 没有工人帮他做事 他还不得喝西北风了 这样的老板你还是跳槽算了 此处不留爷自有留爷处
发表于 2017-6-9 09:59:37 来自手机 | 显示全部楼层
yzwq 发表于 2017-6-9 09:33
自己的老板都是维护自己的员工的 哪有这样的老板 还帮用户来坑自己的工人 没有工人帮他做事 他还不得喝西北 ...

是的,这样的老板没再必要替他卖力
 楼主| 发表于 2017-6-9 18:29:22 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师以及各位师傅,郁闷了一整天了,终于有所好转…但是呢老板今天上班还是坚持他那一套说法,并把我们所有维修人员说教一番…今天我假装不舒服请假不去加班,他又怕我不干,又来电话安慰……
发表于 2017-6-9 20:17:53 | 显示全部楼层
整个系统只有壳管换热器跟水路相接触换热,进水也是在壳管里进的,系统的压力大于水的压力,只有系统压力低于水的压力,而且壳管有漏洞的情况下才会水进入系统,不知道你师父明白不
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 14:20 , Processed in 0.064296 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号