  本人很少维修冷库..只因在冻库那工作
现在膨胀阀全结霜    低压力1.8公斤. 高压18公斤        .能制冷到-14  以前可以-21度...现在家禽肉  一晚上都还冻不硬.希望师傅们看到指点下
发表于 2017-6-8 17:31:39 | 显示全部楼层
看来你对工作及说话和你的人生都很随便,系统用的什么制冷剂也不说,“低压力1.8公斤. 高压18公斤”时的实际库温多少也不说明白。
膨胀阀的伞形阀帽及进液口也都结霜吗?
 楼主| 发表于 2017-6-9 01:14:33 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-6-9 03:55 编辑

系统用的是r22.实际只有-7度,这两天下雨环境温度也只有2几度


我的问题你没提供完善,你还是太随便了!荣昌制冷
 楼主| 发表于 2017-6-9 11:39:17 来自手机 | 显示全部楼层
丹佛斯膨胀阀结满冰,就是那个帽子上都是冰,进液口还没霜
 楼主| 发表于 2017-6-9 11:46:35 来自手机 | 显示全部楼层
:'这就是那个膨胀阀,蒸发器挨着冷风机那边有霜,背后基本没霜
IMG_20170608_040840.jpg
发表于 2017-6-9 11:58:20 | 显示全部楼层
冬虫草 发表于 2017-6-9 11:46
:'这就是那个膨胀阀,蒸发器挨着冷风机那边有霜,背后基本没霜

膨胀阀的开启度太小了,不管如何,先把膨胀阀的调节杆调整在中间位置上,以后也不得随便乱动!保持出厂状态,这样才能充分反应出系统运行的真实工况。
上述事项做好后(运转0.5~1小时后),然后再把当时的库温和此库温下的低压压力、高压压力介绍出来,顺便再把调整后膨胀阀的结现象,蒸发器和回气管的现象等都详细介绍,才能做出判断。
发表于 2017-6-9 19:19:34 来自手机 | 显示全部楼层
昌老师说得很正确
发表于 2017-6-10 08:37:15 来自手机 | 显示全部楼层
看一下压缩机回气阀有霜没有,没有就彭胀阀开启度太小。
发表于 2017-6-17 22:35:00 | 显示全部楼层
看图片好像是该除霜了,冰层太厚了,把蒸发器的霜除干净再看。
 楼主| 发表于 2017-6-20 12:41:26 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀根本没动过~    加了氟了点氟,能降到-20,回老家几天。现在这个问题又出现了,是不是漏了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 09:50 , Processed in 0.068761 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表