查看: 1950|回复: 7

修一个棘手得二匹空调,制冷不好

[复制链接]
发表于 2017-6-5 22:50:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
二匹美的柜机,机子有三四年,一开始外机接口漏 制冷剂早就泄露完了,内机自然风,心中窃喜小问题,处理好露点,压缩机自拍空然后加弗,按重量加两公斤也制冷了,可是效果不咋滴,小卧室一个两批空调都不冷,压力3.5,整机电流5.5,。用户也不好说话,收个本钱我就撤了,个人怀疑系统有毛病!特请高人指点迷津。
发表于 2017-6-6 00:40:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-6 02:13:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修空调就看个压力电流,这是好多人的习惯
发表于 2017-6-6 07:27:27 来自手机 | 显示全部楼层
压力压力电流都小
发表于 2017-6-6 21:20:45 | 显示全部楼层
22压力要4.5左右,,22压力够了。电流就够了,四通阀串气了,还是毛细管有堵的地方
发表于 2017-6-6 21:37:19 | 显示全部楼层
2P的机子,P半的电流
如果这是已抽真空定量加F了,查系统吧,先从管路开始
 楼主| 发表于 2017-6-6 23:51:47 来自手机 | 显示全部楼层
定量加氟了    效果差多