格力KFR-50LW\K开机内机正常,外机开机瞬间工作几秒内机就压缩机风机就停了,求助了

[复制链接]
发表于 2017-6-5 21:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力KFR-50LW\K开机内机正常,外机开机瞬间工作几秒内机就压缩机风机就停了,内机无故障代码,外机电容,启动器都代换过,怕是外机故障,拆除通外机连线,用万用表测量,还是开机瞬间给电外面,就听到内机继电器吸合的声音,内机传感器5K.10K。外机20K都是正常,看资料说是这款机通病,需要更换显示板,说明下此机三根传感器都是通向显示板上,哪位大师能帮帮忙,告知问题所在,麻烦了........
 楼主| 发表于 2017-6-5 21:17:19 | 显示全部楼层
此机名牌.........

此机名牌

此机名牌
发表于 2017-6-5 21:19:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
管温传感器两端电压是多少
发表于 2017-6-5 21:23:21 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-6-5 21:39:06 | 显示全部楼层
厚爱无需多言 发表于 2017-6-5 21:19
管温传感器两端电压是多少

这个没量,我之前看过同类机型传感器,也是5K跟10K
 楼主| 发表于 2017-6-5 21:41:34 | 显示全部楼层
gqyxyq 发表于 2017-6-5 21:23
过流检测电路重点照顾或压机卡

我查看过此故障资料,说电压过流电路保护,可是我把通往外机链接线都拆了,内机供电还是一样
发表于 2017-6-5 22:06:20 来自手机 | 显示全部楼层
外机线都拆了还保护。看来不安常规出牌
jcywww 该用户已被删除
发表于 2017-6-5 22:38:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-5 22:53:48 来自手机 | 显示全部楼层
卡压机瞬间电流   
发表于 2017-6-5 23:07:09 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是电源线松,或是电压不稳
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-28 16:25 , Processed in 0.067345 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表