向各位师傅虚心求教关于变频空调放空冷媒的方法,谢谢!

[复制链接]
发表于 2017-6-5 16:51:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天一客户说空调不怎么冷,去了了解情况是这样的,上次移机安装师傅没有抽真空,拆机时有漏氟,后来没有补充。我建议客户放掉原来的冷媒,重新加,但是我没有放空410的经验,也要对客户负责,特向各位师傅求教具体操作步骤,以及注意事项。拜谢了!
发表于 2017-6-5 17:01:03 来自手机 | 显示全部楼层
用真空泵抽。
发表于 2017-6-5 17:33:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
接上表直接放,压力为零时再接真空泵抽真空,定量加
发表于 2017-6-5 17:34:20 来自手机 | 显示全部楼层
接上表直接放,压力为零时再接真空泵抽真空,定量加
发表于 2017-6-5 18:40:10 来自手机 | 显示全部楼层
接上压力表直接放,完了抽空再加就行了
发表于 2017-6-5 23:22:48 来自手机 | 显示全部楼层
大小管一起放,抽真空大小管一起抽
 楼主| 发表于 2017-6-6 18:29:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅,还要怎么放才不会把油带出来?
发表于 2017-6-6 18:43:07 来自手机 | 显示全部楼层
wangytqs 发表于 2017-6-6 18:29
谢谢各位师傅,还要怎么放才不会把油带出来?

你想杀猪不流血啊?这还真做不到。呵呵
 楼主| 发表于 2017-6-7 20:17:24 来自手机 | 显示全部楼层
用户名无效 发表于 2017-6-6 18:43
你想杀猪不流血啊?这还真做不到。呵呵

没有想杀猪不流血,只是想经量减少带出来油
发表于 2017-6-7 20:39:44 | 显示全部楼层
用真空泵抽空,然后按照名牌定量液态加注