RT809HSE编程器
ヽoo壞氣男子ツ 发表于 2017-6-3 15:13
也许是真空度不够~不漏24小时了~请问这种可以这样用吗?

可以用,但制冷会慢,耗电量会大。
发表于 2017-6-3 15:37:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 lanhaibuo 于 2017-6-3 15:38 编辑

现在天气3档看看多少度,会停机不,一档有撒用,搞个5档看看多少,会不会冰赌就知道了
发表于 2017-6-3 15:45:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
毛细管节流较大的话制冷剂流速慢,制冷剂有足够时间散热就会出现下半截常温现象。还有就是随着蒸发器温度变低冷凝温度也会随之下降。再有冷凝温度跟环境温度也有正比关系。只要制冷正常,高压不算高的话应该可以交工了
发表于 2017-6-3 20:43:00 来自手机 | 显示全部楼层
ヽoo壞氣男子ツ 发表于 2017-6-3 15:14
那请问这样可以交用户使用吗?

如能正常开停机   是可以用的  制冷速度会相对慢些  
发表于 2017-6-4 10:11:04 来自手机 | 显示全部楼层
不知道楼主什么意思,只要一切正常,用户满意,就可以了,难道要跟新的一样。
 楼主| 发表于 2017-6-5 10:23:03 | 显示全部楼层
新手上路之我 发表于 2017-6-3 20:43
如能正常开停机   是可以用的  制冷速度会相对慢些

额,非常谢谢你的解答~
 楼主| 发表于 2017-6-5 10:24:06 | 显示全部楼层
houqianjin 发表于 2017-6-3 15:45
毛细管节流较大的话制冷剂流速慢,制冷剂有足够时间散热就会出现下半截常温现象。还有就是随着蒸发器温度变 ...

我一般修冰箱高压我都没有接表,都是单侧抽空的~
 楼主| 发表于 2017-6-5 10:31:29 | 显示全部楼层
liurongjian 发表于 2017-6-4 10:11
不知道楼主什么意思,只要一切正常,用户满意,就可以了,难道要跟新的一样。

你没看出来什么意思?意思就是想知道为什么会产生这样的冷凝器只热一半~制冷慢肯定有原因撒~及时可以叫用户实用了,但是我们搞维修的难道不应该知道为什么会这样呢,下次才好避免。明白了?
发表于 2017-6-5 18:16:02 | 显示全部楼层
看这样子堵了  或者抽空效果不好  你这冰箱效果不行  不能送给用户  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 04:24 , Processed in 0.053046 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表