美的e6风管机

[复制链接]
发表于 2017-5-29 09:04:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
入行不久,还没弄过风管机,接到一台机器不制冷,百度看了看可能出现的情况,后经检查水泵不工作,电脑板无电压输出,不知道是一开机就有电压还是需要多开一会才有,(百度上也是各执一词,搞不懂),反正我没有量到电压出来,换版,500老板觉得贵了,后来用了一个冰箱知音从风机节电直供水泵解决,告诉老板只能使用一个风速
发表于 2017-5-29 09:23:34 来自手机 | 显示全部楼层
没修过风管机,应该有个水位检测吧,
发表于 2017-5-29 09:24:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
能收到钱就是牛
发表于 2017-5-29 09:33:06 来自手机 | 显示全部楼层
水泵有个浮子开关
发表于 2017-5-29 09:57:55 | 显示全部楼层
风管机我接触过,但是不了解那玩意,你说水泵坏导致不制冷,水泵是抽水用的,就是用来排掉水内机的水,为何水泵坏会导致不制冷?是机子检测到水太多保护了不制冷么?
发表于 2017-5-29 11:35:20 | 显示全部楼层
好好的一台风管机,怎可这样修,修成这样子
 楼主| 发表于 2017-5-29 13:49:16 来自手机 | 显示全部楼层
水位监测短接后依然没有电压输出才出此下策
 楼主| 发表于 2017-5-29 13:50:18 来自手机 | 显示全部楼层
5楼说的是,水位满了机子保护停机。
发表于 2017-5-29 13:53:42 来自手机 | 显示全部楼层
风管机我还没修过有水泵的!只修过吸顶机有水泵的!
 楼主| 发表于 2017-5-29 13:57:02 来自手机 | 显示全部楼层
欸,抱歉,是天花机,不是风管机。在弱弱的问一句,那水泵是一直工作还是水位浮子给信号才开始工作。