楼主: zengwenjiadian

格兰仕外机怪的很啥毛病???

[复制链接]
发表于 2017-5-28 17:11:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个不奇怪  外机风机和压缩机并在一起 压缩机在转 风机不转 这么简单的问题 你还说奇怪  那说明你要好好学习 压缩机在转风机不转外机噪音大是正常的啊 没散热 压力高啊
发表于 2017-5-28 19:48:15 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵呵~有电风扇也敢停,反了它。
 楼主| 发表于 2017-5-28 21:33:34 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
建南家维 发表于 2017-5-28 13:48
风机新的,不等于是好的,要么风机里有超温保护,要么风机电容容量过大引起电机发热后保护,这个是我随便说说不 ...

原装电机2.5uf 我装了一个3.5的,这应该可以用吧?
 楼主| 发表于 2017-5-28 21:34:32 来自手机 | 显示全部楼层
鹿寨毅哥 发表于 2017-5-28 16:00
风机线路接错了吧

风机接错线的话也不会转那么久,而且制冷效果很好。热风吹出来也足的很,谢谢您。
发表于 2017-5-28 21:44:23 来自手机 | 显示全部楼层
我也想搞明白,坐等高手,我也没想明白,为啥风机会先停。
发表于 2017-5-28 21:47:39 来自手机 | 显示全部楼层
风机和压缩机线串接在一起了,有电风机还停啊。不明白。
 楼主| 发表于 2017-5-28 21:57:03 来自手机 | 显示全部楼层
建南家维 发表于 2017-5-28 13:48
风机新的,不等于是好的,要么风机里有超温保护,要么风机电容容量过大引起电机发热后保护,这个是我随便说说不 ...

你说的挺好的,我在想可能是我的电容给他增大了1UF 导致风机转速过快、电流增大,最后热保护。最后,外机无冷却,压机无散热,导致声音大,甚至关了空调压缩机都还在晃荡、、谢谢您
 楼主| 发表于 2017-5-28 22:04:07 来自手机 | 显示全部楼层
张家维张 发表于 2017-5-28 12:52
接修一台32格兰仕空调、发现外机风机和压缩机并在一起,问题出在?风机停,压机不停,想想是不是问题挺简单 ...

有时候俺这个脑袋没转过弯,不过还是谢谢您……
发表于 2017-5-28 22:05:19 来自手机 | 显示全部楼层
修好了回来告诉我一下。
发表于 2017-5-28 22:08:21 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题你要把等级解决了谜底就解开了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 12:55 , Processed in 0.057654 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表