展示柜效果不理想怎么办?

[复制链接]
发表于 2017-5-27 14:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
手里有台800L左右的展示柜被别人盘了20多米6个的管子压缩机烧了,找个WQ128H换上去。制冷速度慢运行一个小时左右管子还有3到4米没霜。毛细管用的1.0的2.5米干燥过滤器温度偏高,我朋友叫我把毛细管换成双毛细管也是效果差。。现在是1.0毛细管2根长1.2米。求大神指点!!!!
发表于 2017-5-27 15:06:42 | 显示全部楼层
6的铜管细了,效果不会太好。原毛细管应该没问题,问题是铜管太细太少。
 楼主| 发表于 2017-5-27 15:11:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
御河家电维修 发表于 2017-5-27 15:06
6的铜管细了,效果不会太好。原毛细管应该没问题,问题是铜管太细太少。

毛细管也被改过0.6的大概1.2米
 楼主| 发表于 2017-5-27 15:13:39 | 显示全部楼层
御河家电维修 发表于 2017-5-27 15:06
6的铜管细了,效果不会太好。原毛细管应该没问题,问题是铜管太细太少。

用户说以前修了用了大概10多天压缩机烧了说是认识的就没去找他
发表于 2017-5-27 15:17:41 | 显示全部楼层
要不再加一半6的铜管,要不换成25米以上8的铜管,毛细管就用2.0的2米左右就好。我盘过几个,都效果好的很。
 楼主| 发表于 2017-5-27 15:20:41 | 显示全部楼层
御河家电维修 发表于 2017-5-27 15:17
要不再加一半6的铜管,要不换成25米以上8的铜管,毛细管就用2.0的2米左右就好。我盘过几个,都效果好的很。

那就价钱就弄高了用户不飞才怪,,我就收的压缩机的钱!!
发表于 2017-5-27 16:05:52 | 显示全部楼层
一 800L冷藏柜,使用6个的铜管必须达到30多米,或者使用8个的铜管24米以上,才可以达到不错的效果!      二 毛细管使用内径1.0的2.5米干燥过滤器温度偏高,说明散热太差或者毛细管节流差(毛细管短了或者内径粗 了)
三 冷媒加注是否太少!
发表于 2017-5-27 16:47:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-5-27 16:52 编辑
18000533445 发表于 2017-5-27 15:20
那就价钱就弄高了用户不飞才怪,,我就收的压缩机的钱!!


你就服得你所谓的″朋友"忽悠你,叫你改成″双毛细管",大家教你再加些管子你就说成本高,那你换上去的压缩机又烧了怎么办?应该知道原压缩机是怎么坏的吗?
发表于 2017-5-27 16:51:52 | 显示全部楼层
便宜没有效果,等于没有用,你还交不了差,这个可不能偷工减料的
 楼主| 发表于 2017-5-27 17:09:51 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-5-27 16:47
你就服得你所谓的″朋友"忽悠你,叫你改成″双毛细管",大家教你再加些管子你就说成本高,那你换上去的 ...

知道谢谢,,,,,,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 06:14 , Processed in 0.046964 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表