238升立式直冷展示柜盘管问题

[复制链接]
发表于 2017-5-24 06:23:49 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
毛细管怎么不用原来的,这种接地毛细管,焊的不好很容易堵的。这种透明的柜子热交换的快,不知道这么多管子够不够,本人现在对这种盘管子都是不做了 所以也忘了差不多了,只修点简单快速的,麻烦的一般不弄。
发表于 2017-5-24 07:31:11 来自手机 | 显示全部楼层
管子可以用皮垂稍微的给它垂扁一点,那样更贴近内壁,增加受冷面积
 楼主| 发表于 2017-5-24 07:59:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2017-5-24 06:10
估计盘管还少了,8mm管距6Cm,盘少了或者排稀了制冷温度达不到,停不了机。
毛细管基本可以了。

谢谢荣老,昨晚试机1个小时在十几度徘徊,晚了就让它先试着,要是不行我打算推倒全部重来,做成铝管,我现在手里有8mm铝管10左右年前买来练习铜铝焊接的,差一点就用3米6mm空调的连接管是以前自家空调配来的被我用铜管替代了丢弃在那里
发表于 2017-5-24 08:14:59 | 显示全部楼层
这种成品铜蒸发器使用效果很好,我都是用它来修展示柜的,毛细管用新的2米即可。
 楼主| 发表于 2017-5-24 09:02:59 来自手机 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2017-5-24 08:14
这种成品铜蒸发器使用效果很好,我都是用它来修展示柜的,毛细管用新的2米即可。

这个是镀铜的,管路长度大概8mm8米左右
 楼主| 发表于 2017-5-25 09:35:40 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2017-5-23 17:56
参照一下这个。

分享278升展示柜盘管

版主您好,经过大家指导现在已经从新布局了,换了干过,毛细管用了粗的1.5米左右,比原机的细,试着挖原机的没有挖准就没有挖了,比前次试机的粗一点,加了那一段铝管,空箱试机1档20分钟停机,3档到-4度一下没有停,拨到二档可以停机,昨晚封口了,又把那饮料放进去了,
IMG_20170524_174502.jpg
IMG_20170524_163343.jpg
IMG_20170524_163352.jpg
IMG_20170524_151252.jpg

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
国强电修部 + 2 不错哦!

查看全部评分

发表于 2017-5-25 09:52:40 | 显示全部楼层
121121, 发表于 2017-5-25 09:35
版主您好,经过大家指导现在已经从新布局了,换了干过,毛细管用了粗的1.5米左右,比原机的细,试着挖原 ...

不错,进步很快。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 06:00 , Processed in 0.053844 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表