冰柜盘管 毛细管太热 制冷效果差

[复制链接]
发表于 2017-5-20 09:38:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
260L的冰柜 8mm铜管盘管9道 用了28米 压缩机qd75  毛细管内径1.8mm按照荣昌老师的经验用了2.2m 我加了600到0个压力 现在工作一个小时只走四道管 毛细管很热  怎么回事 毛细管短了吗? 还是压缩机性能不好了  之前按照荣昌老师的  展示柜1.8m 冰柜2m 冰箱2.2一直很好  这次咋回事呀 ?
 楼主| 发表于 2017-5-20 09:47:18 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管1.8mm 内径0.7mm
发表于 2017-5-20 10:29:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不管你毛细管大小直径.主要量高压压力.600A.1..1.5压力..134..R12..1.5或1.2压力制冷方面可佳.
发表于 2017-5-20 10:49:33 | 显示全部楼层
看着似乎毛细管内径太粗或者太短!
解决办法:可以使用相同内径毛细管增加1--1.5米!
发表于 2017-5-20 11:22:50 来自手机 | 显示全部楼层
加长到三米你在试试吧,
发表于 2017-5-20 12:00:55 | 显示全部楼层
毛细管很热 从这点看 貌似氟过多或散热不好?
只走了四道管的霜?长时间试机看看
 楼主| 发表于 2017-5-20 15:13:25 | 显示全部楼层
毛细管我用了1.9米  试机两个小时整  9道管走了5道  压力略微负压  环境温度30度  怎么办?还要继续试机  还是?
 楼主| 发表于 2017-5-20 15:14:27 | 显示全部楼层
毛细管用2.8米 更不行
发表于 2017-5-20 15:44:19 | 显示全部楼层
散热是否良好,冷媒不够