这个展示柜修的要赔钱,管子盘好后因为用不成原机节流管只能配节流管了,原机是2.0的,问了几个供货商都没有,要有就是1.8和2.2的,用1.8的1.5米.高压0.8,试机1小时后5度,运转电流0.86,过滤器烫手,而且制冷管下4层不上霜,压缩机严重发热,放制冷剂到0.6制冷管只有一半上霜,这故障不知道从哪下手修了,想发帖求助吧,又觉得一个小展示柜修都修不好以后咋在家电维修论坛上混啊,自己修吧,没思路,这可咋办,上家电维修论坛看看同行是怎么修的,借鉴借鉴,温度下不来,增加节流管长度,本来就1.5米了在加0.5试试,2两小时过去了高压0.6,0度,过滤器依然是烫手,虽然环温31度也不至于这么热吧,,感觉还是制冷慢,增加的节流管去掉让他制冷快点在加个1米的扇热片在试试,高压0.6  大概20分钟霜接到压缩机口了,这下看来是可以了,在放点制冷剂高压0.5,挂满霜—2度停机,在摸摸过滤器稍微高于环温,运转电流0.69-0.73,到此维修结束,参照帖子是国强版主的展示柜维修和荣昌的节流管长度配比,再次感谢

8个铜管12米左右

8个铜管12米左右

修好后运转电流0.69-0.73

修好后运转电流0.69-0.73

风冷+直冷没办法的办法

风冷+直冷没办法的办法
发表于 2017-5-19 09:25:24 | 显示全部楼层
技术不错.学习了
发表于 2017-5-19 09:57:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

技术不错.学习了
发表于 2017-5-19 12:30:33 | 显示全部楼层
散热器离背距离应该3公分左右。。散热效果好一点。。矿泉水瓶盖提高一点点。