各位大师好!今天接到一能美菱BC/BD-300DT冷柜不制冷,经打压测试低压管内漏,于是用8mm铜回型管内盘,毛细管2m长,加R600A 制冷剂后运行一天不见停机,伴有回气管结霜现象,制冷剂也放得差不多完了,依然不停机,回气管也还是结霜,测量盘管温度-20°c,底部温度-10°c,压缩机运行电流也明显小于铭牌上的额定电流,于是把毛细管加长了80mm,问题依旧,现在发现系统内的制冷剂已经放得快没了,各位大师,到底什么原因导致会出现这种问题啊?谢谢!

14950996085740.9589121064103638.jpg 172911nwzwc44jnzx0qec3.jpg
发表于 2017-5-18 17:30:04 来自手机 | 显示全部楼层
该同志管子盘少了。
发表于 2017-5-18 17:43:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
第一次见你这样盘管的
发表于 2017-5-18 17:45:34 来自手机 | 显示全部楼层
该测的没测,不该测的测了也没用,管子盘的少,毛细管选用不当,提供高低压力便于分析,测那个没用的电流干啥?
 楼主| 发表于 2017-5-18 17:49:17 来自手机 | 显示全部楼层
运行压力太小,制冷剂都放没了
14951008858420.1140038646524123.jpg
发表于 2017-5-18 17:50:00 | 显示全部楼层

冷媒加注过量,毛细管使用内径偏大!
 楼主| 发表于 2017-5-18 17:51:01 来自手机 | 显示全部楼层
sunyan1 发表于 2017-5-18 17:43
第一次见你这样盘管的

你说哪样盘合适?谢谢!
发表于 2017-5-18 17:55:05 | 显示全部楼层
管子少了太多你算下有多少米。
发表于 2017-5-18 17:59:48 | 显示全部楼层

不用估计了,你盘的管子也就是十五六米,再加一倍差不多。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
yuanamiao + 1 赞一个!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2017-5-18 18:01:01 来自手机 | 显示全部楼层
管长大约15-16米吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 06:10 , Processed in 0.068864 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表