新装冷库 55立方左右 要求-18度,配置10P压缩机  100平冷凝器  室内32两翅铝顶排140米,分两路连接,配的洪森膨胀阀3号2颗,加氟12kg左右开机,试机2小时降温到-3度,压缩机回气结霜到阀门,   机体常温。降温实在太慢了。环境温度25度 高压13公斤,室内-3度,低压0.5公斤。请教师傅是哪里没有配置好,十分感谢
 楼主| 发表于 2017-5-18 00:24:48 | 显示全部楼层
感觉低压太低了,后来又补氟3公斤  低压还是不变,没敢动膨胀阀
发表于 2017-5-18 07:15:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
好像是配置不对   排管少了   10匹估计能打280米左右
 楼主| 发表于 2017-5-18 07:30:30 | 显示全部楼层
liu18616857356 发表于 2017-5-18 07:15
好像是配置不对   排管少了   10匹估计能打280米左右

可是顶上就能放下140米,不是说铝排光做顶排就可以吗
发表于 2017-5-18 12:36:01 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀开大
发表于 2017-5-18 12:38:14 来自手机 | 显示全部楼层
库温负3度时,低压怎么也得0.19mpa。
发表于 2017-5-18 15:35:43 | 显示全部楼层
蒸发面积不足。同意3楼的,要配280M左右。
发表于 2017-5-21 10:04:36 | 显示全部楼层
爱你到永远 发表于 2017-5-18 00:24
感觉低压太低了,后来又补氟3公斤  低压还是不变,没敢动膨胀阀

55m³的库容,配10P压缩机是够了,但铝盘管配得太少了,至少还要加一倍!平分4路(组)。
蒸发器小,蒸发换热面积小,低压压力当然会低的。
发表于 2017-5-23 00:20:16 | 显示全部楼层
如果蒸发器制冷结霜正常,而温度降不下来,一般就要考虑是不是配置低了。特别是在新系统中。
发表于 2017-5-24 06:34:44 来自手机 | 显示全部楼层
铝排管的间距是不是太大?地平面是多少啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 17:21 , Processed in 0.067029 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表