冷库加氟多了,低压道0mp,求助

[复制链接]
发表于 2017-5-15 23:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天看了一台冻库外界30℃,低压加到1.5机头上霜,停机后2小时开机后低压为0,大神求解
 楼主| 发表于 2017-5-15 23:59:35 | 显示全部楼层
有没睡觉得吗?坐等:低压加到0.15mp
发表于 2017-5-16 06:17:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
崇拜大神 发表于 2017-5-15 23:59
有没睡觉得吗?坐等:低压加到0.15mp

加氟以供液管上的视液镜刚消除泡沫为准,没有视液镜的,以当时库温下蒸发温度的对应压力,再在对应压力上适当扣除一点回气管路的压力损失为准。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!这是原则性的一条定律!
 楼主| 发表于 2017-5-16 07:09:03 来自手机 | 显示全部楼层
那停机后,再开机低压为0,是堵了吗
发表于 2017-5-16 08:21:37 | 显示全部楼层
崇拜大神 发表于 2017-5-16 07:09
那停机后,再开机低压为0,是堵了吗


虽然不修冷库,不过也明白一个道:刚开机,高低压还没有建立,需要运行几分钟再看压力!
发表于 2017-5-16 21:48:40 来自手机 | 显示全部楼层
堵了,查膨胀阀,电磁阀有没有打开了!
 楼主| 发表于 2017-5-16 22:40:51 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家,今天请来个老师傅,问题根源漏,膨胀阀故障,漏是易容塞,膨胀阀刚开始以为是脏堵,清理后也不好使,直接换了,问题解决,再次谢谢大家