       一台双温冰柜盘暗管后,回气管在焊接时不小心折扁。
      现在加注600雪种到如图所示表压(该低压表读数偏高1小格),试机3小时回气管不怎么凉,过滤器温手,箱内温度不够冷。而且时不时可以听到一点嘶嘶气流声,该机换管时取消了气液分离器。请教主要问题在哪?谢谢!

2017-05-15_14.57.53.jpg
2017-05-15_15.00.25.jpg
发表于 2017-5-15 15:41:42 来自手机 | 显示全部楼层
r600制冷剂,运行几小时后,正常应该是负压。。可能回气管折扁以后造成二次截流,制冷效果肯定不行。常见的冰柜r600a加几十克,就行了。
 楼主| 发表于 2017-5-15 15:58:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
洛阳老大 发表于 2017-5-15 15:41
r600制冷剂,运行几小时后,正常应该是负压。。可能回气管折扁以后造成二次截流,制冷效果肯定不行。常见的 ...

运行5分钟以上就是负压了。
发表于 2017-5-15 16:07:52 | 显示全部楼层
功亏一篑,怎么把管子瘪成这样,
这在焊接好之前就应该处理好。
 楼主| 发表于 2017-5-15 16:39:32 来自手机 | 显示全部楼层
华维国际 发表于 2017-5-15 16:07
功亏一篑,怎么把管子瘪成这样,
这在焊接好之前就应该处理好。

由于扁的地方之前靠近泡沫层,焊好后才发现
发表于 2017-5-15 16:39:36 | 显示全部楼层
也不排除轻微冰堵的可能!!!!
发表于 2017-5-15 16:41:51 | 显示全部楼层

先把折扁的清理好再说啊
发表于 2017-5-15 17:12:51 | 显示全部楼层
用钳子夹夹看,大不了割了重新接
发表于 2017-5-15 17:27:11 | 显示全部楼层
扁处看来好象问题不大吧,修整一下。
发表于 2017-5-15 17:53:15 | 显示全部楼层
问颐应该不在这
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 00:16 , Processed in 0.064805 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表