楼主: 南兴制冷

回气管总是滴水是不是冷剂加多了。

[复制链接]
发表于 2017-5-15 11:59:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
昨天收到三台美荾冰箱,都是带电磁阀的而且都是一个批次,我直接把电磁阀给去掉了,抽空加氟40分钟一18度开机停机正常,搞维修就要胆大心细。
发表于 2017-5-15 12:00:24 | 显示全部楼层

打开工艺口没气出。你就直接换压机了?
发表于 2017-5-15 12:09:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你现在直接换压缩机,你就等着返修吧
 楼主| 发表于 2017-5-15 12:35:10 来自手机 | 显示全部楼层
我想问的就是现在该如何做
 楼主| 发表于 2017-5-15 12:41:04 来自手机 | 显示全部楼层
甜城家电维修 发表于 2017-5-15 12:00
打开工艺口没气出。你就直接换压机了?

工艺口没气,压缩机有电输入,但是不工作,换了起动开关跟热保护还是一样,所以直接换压缩机的。
 楼主| 发表于 2017-5-15 12:43:39 来自手机 | 显示全部楼层
如意维修9 发表于 2017-5-15 12:09
你现在直接换压缩机,你就等着返修吧

我是新手一枚,还请各位师傅多多指教
发表于 2017-5-15 13:48:33 | 显示全部楼层
滴水,可以肯定的说是加的多点。
发表于 2017-5-15 13:58:17 | 显示全部楼层
你最好返工,重新修,先检查管路漏不漏,高低管路分开打压2mpa放24小时看哪里漏,那个漏换哪个,再恢复管路抽真空加氟。加到回气管结露就可以了。
发表于 2017-5-15 13:59:51 | 显示全部楼层
管道漏了 换压缩机 你就等着返工再烧一个压机打压是不是低了 0.8个压力吧 不是8个
发表于 2017-5-15 14:00:41 | 显示全部楼层
保压最好超过12小时  压力最低1.5MP以上