三菱重工故障代码?

[复制链接]
发表于 2017-5-13 12:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
谁知道三菱重工SRKQI35H的故障代码,定时灯闪6次,先谢谢各位。
 楼主| 发表于 2017-10-18 13:59:54 | 显示全部楼层
哪位专家给我顶一下,代码??
 楼主| 发表于 2017-10-18 14:01:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
JDNT 发表于 2017-10-18 13:59
哪位专家给我顶一下,代码??

是变频挂机?????
 楼主| 发表于 2017-10-18 14:02:08 | 显示全部楼层
JDNT 发表于 2017-10-18 13:59
哪位专家给我顶一下,代码??

是变频挂机。
 楼主| 发表于 2017-10-18 14:31:56 | 显示全部楼层
上门检查,遥控开机,室内机运行,大概十秒钟左右定时灯就开始闪亮,连续闪亮了六下,打开室内机测量室内电机没有问题,室内机基板和插头都没有问题.在测量室内机到室外机连接线L火线和N零线有220V交流电压输出,测量N零线和S信号线没有直流跳变电压、拔电在插电重新开机,在测N零线和S信号线有20V直流之内跳变电压,定时灯一开始闪烁亮之后,就没有了跳变电压.

    说明故障是在室外机,根据多年维修三菱重工空调经验,判断故障是室外机变频板故障,室外变频板接收不到室内机主板通讯导致.更换上新的变频后,开机试机,运行正常,制冷也正常,说是问题也解决,问题就是室外变频板坏了