关于小型冷库单位制冷负荷估算当中的疑惑

[复制链接]
发表于 2017-5-13 12:27:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教荣昌老师:有些制冷设计手册当中,50T以下冷藏间(室温在一15∽一18摄氏度冻白条肉)。不明白设备负荷估195W/t,机械负荷160W/t;是什么意思?比如30立方冷库冻白条肉(零下15度)按照制冷手册计算可以放4.8吨货,那么需要多大负荷?是不是用4.8X195呢或者其它?望老师解或。
IMG_20170512_232048.jpg
发表于 2017-5-13 20:15:17 | 显示全部楼层
设备负荷是指系统的总热负荷,就是为各个制冷区域配置冷却设备提供依据;机器(机械)负荷是指制冷设备的功率负荷,是为选择压缩机及其附属设备提供依据。
 楼主| 发表于 2017-5-13 21:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢荣昌老师的解答。
 楼主| 发表于 2017-5-13 21:42:29 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-5-13 20:15
设备负荷是指系统的总热负荷,就是为各个制冷区域配置冷却设备提供依据;机器(机械)负荷是指制冷设备的功 ...

谢谢荣老师,祝您健康。