查看: 9379|回复: 6

格力多联机中央空调总是报警高压保护

[复制链接]
发表于 2017-5-12 10:16:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅,最近公司的一台格力空调多联机总是报高压保护,测试压力7.5个压,左右,压力基本正常,外机散热片也是干净的,就是不知道怎么就是经常报高压保护。主机没有报,就是两台副机总是轮换报警,有师傅遇到过这样的故障吗?
发表于 2017-5-12 21:35:54 | 显示全部楼层
高压报警是冷凝前的压力。
  检测高压压力。高压传感器。高压开关。电脑板。
发表于 2017-5-15 20:35:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
检查一下 高压传感器, 还有一种可能就是油分离器堵了导致压力过高
发表于 2017-5-17 12:36:57 | 显示全部楼层
看一下室外机的安装位置,前后上下左右有没有阻碍散热通风的障碍物
发表于 2017-5-17 13:42:56 来自手机 | 显示全部楼层
拿调试仪   去检查   和氟表对应一下是否在正常范围
发表于 2017-8-8 16:27:02 | 显示全部楼层
报高压一般是室外主机散热不良引起,检查外风机运行情况。
 楼主| 发表于 2017-11-26 09:55:25 | 显示全部楼层
问题已经处理,原来是高压传感器坏了。现在暂时 处理就是短接了。不在报高压保护,以后得找时间更换。