RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
现安装台180匹水冷螺杆制冰机组!不清楚机头是怎么的启动方式,有三个接触器!怎么只有一个接触器装有热过载的?另一个细些的接触器是什么作用??求解求解
IMG_20170427_161016.jpg
IMG_20170427_163826.jpg
IMG_20170426_180031.jpg
IMG_20170426_180036.jpg
 楼主| 发表于 2017-5-12 20:09:50 来自手机 | 显示全部楼层

希望荣师傅能帮忙解答下!

180匹螺杆蒸发冷制冰机组!看相片,三个接触器是怎样工作的?中间的与最右边的出线相连接是为什么??最右边的接触器上面怎么是相连的??如果开机是那个接触器先工作然后到那个,过程是多久??希望荣老解说下。。。
IMG_20170427_161016.jpg
IMG_20170426_180036.jpg
IMG_20170426_180031.jpg
发表于 2017-5-8 17:00:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
星三角启动电路。
发表于 2017-5-8 17:03:39 | 显示全部楼层
星三角。。。。。。
发表于 2017-5-8 17:04:28 | 显示全部楼层

璧合

星三角。
发表于 2017-5-8 17:04:33 | 显示全部楼层
星三角。。。。。。。
发表于 2017-5-8 18:47:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 宏利家电 于 2017-5-8 18:52 编辑

是先三角启动在星启动,工厂用的?是清风的吗?
发表于 2017-5-8 19:51:14 | 显示全部楼层
星三角启动方式,也就是所谓的降压启动,机组启动的时候最左边的和最右边的同时吸合,形成三角启动方式运转,三到八秒后一般5秒左右,最右边小的接触器弹开,中间的吸合,也就是两个大的交流接触器同时吸合,形成星形运转
发表于 2017-5-8 22:59:44 | 显示全部楼层
linziweixiu 发表于 2017-5-8 19:51
星三角启动方式,也就是所谓的降压启动,机组启动的时候最左边的和最右边的同时吸合,形成三角启动方式运转 ...

星三角启动就是降压启动,但可能不是你说的那样,应该是星型启动,三角形运转,即启动时加在一组线圈上的电压为220V,运转时呈三角形,加在一组线圈上的电压为380V。
发表于 2017-5-9 08:58:42 | 显示全部楼层
这是星三角降压启动模式。是先星启动在转换为三角运行。是为了减小因启动电流过大而造成对电网的冲击。
 楼主| 发表于 2017-5-9 10:09:46 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-5-9 08:58
这是星三角降压启动模式。是先星启动在转换为三角运行。是为了减小因启动电流过大而造成对电网的冲击。

那怎么只有一个热载保护
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 17:17 , Processed in 0.074469 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表