美菱450冰箱求助,不停机

[复制链接]
发表于 2017-5-7 18:08:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冰箱内漏,换管之后,变温室不制冷。冷冻室可以正常停机。把电磁阀换了,变温室可以了制冷了。冷藏也可以,冷冻也可以,电流0.5.0.6额定电流0.82。制冷始终不停机。换成单冷冻,测试温度嘟一18度也不停机。求解
IMG_5630.JPG
IMG_5629.JPG
发表于 2017-5-7 18:23:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-5-7 18:25 编辑

换了哪个箱的蒸发管?是不是换少了,蒸发面积不够,制冷温度达不到温控的停机值(温控控制冷藏温度停开机的),所以停不了机。
发表于 2017-5-7 19:15:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌老师说的对,我估计还有一方面就是,制冷剂量多少也有出入!
发表于 2017-5-7 19:27:30 | 显示全部楼层
这是一个对开门的吗?有没有开背里面的图片啊,没见过,求分享
发表于 2017-5-7 19:32:04 来自手机 | 显示全部楼层
氟多了吧,风冷的吧
发表于 2017-5-7 22:01:40 来自手机 | 显示全部楼层
换管的时候你改变感温头的位置了么?
 楼主| 发表于 2017-5-7 22:56:16 来自手机 | 显示全部楼层
海嗨嗨维修 发表于 2017-5-7 19:32
氟多了吧,风冷的吧

直冷的,加氟定量加的
 楼主| 发表于 2017-5-7 22:58:04 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-5-7 18:23
换了哪个箱的蒸发管?是不是换少了,蒸发面积不够,制冷温度达不到温控的停机值(温控控制冷藏温度停开机的 ...

管道按照原来管道盘的,氟定量加的,以后补了点。我在试试谢谢了
发表于 2017-5-7 23:43:55 | 显示全部楼层
海嗨嗨维修 发表于 2017-5-7 19:32
氟多了吧,风冷的吧


璧合

换管的时候你改变感温头的位置了么?