大金VRV 空调内机全部显示E2是什么问题?

[复制链接]
发表于 2017-5-2 20:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天遇到大金VRV 空调内机全都显示E2 是什么问题?求望大师们答疑解惑 小徒万谢!
发表于 2017-5-2 21:57:54 | 显示全部楼层
检查漏电没有,风扇……
发表于 2017-5-2 22:56:05 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
檢查漏电板
 楼主| 发表于 2017-5-3 09:34:43 来自手机 | 显示全部楼层
haw 发表于 2017-5-2 22:56
檢查漏电板

望告知详细检查步骤 万谢
 楼主| 发表于 2017-5-3 09:36:46 来自手机 | 显示全部楼层
yffire_2011 发表于 2017-5-2 21:57
检查漏电没有,风扇……

望告知详细的操作过程
发表于 2017-5-3 22:30:57 来自手机 | 显示全部楼层
室内机全部跳故障代码  是因为外机有故障保护停机  故障代码含义:漏电检测保护停机 具体看压缩机 和风机马达线圈是否接地 其次考虑主板或者高压开关 和高压传感器等
 楼主| 发表于 2017-5-4 21:58:26 | 显示全部楼层
大金维修工 发表于 2017-5-3 22:31
室内机全部跳故障代码  是因为外机有故障保护停机  故障代码含义:漏电检测保护停机 具体看压缩机 和风机马 ...

好的 万谢!有这么个思路真是太好了 刚开始一点头绪都没有 不过最后还是找的厂家
 楼主| 发表于 2017-5-4 21:58:42 | 显示全部楼层
大金维修工 发表于 2017-5-3 22:31
室内机全部跳故障代码  是因为外机有故障保护停机  故障代码含义:漏电检测保护停机 具体看压缩机 和风机马 ...

好的 万谢!有这么个思路真是太好了,刚开始一点头绪都没有,不过最后还是找的厂家
发表于 2017-11-25 11:11:00 | 显示全部楼层
jxwo111 发表于 2017-5-4 21:58
好的 万谢!有这么个思路真是太好了,刚开始一点头绪都没有,不过最后还是找的厂家

你好,我今天也遇到了系统所有内机报E2,能不能告知下厂家最好解决的具体原因
 楼主| 发表于 2017-12-8 14:21:05 来自手机 | 显示全部楼层
厂家来人检查是压缩机组的其中一台压缩机坏了,更换后就好了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 01:02 , Processed in 0.059005 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表