楼主: 泥南

格兰仕空调外机不启动

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-5-6 11:49:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
文龙维修 发表于 2017-5-2 22:59
估计是遇到bp机了。。不知道怎么确定内机还是外机故障吗?

没修过空调  门外汉  格力空调有故障代码还好判断  这个就不懂了
 楼主| 发表于 2017-5-6 11:50:36 | 显示全部楼层

包装上说是变频的 ,但是用的是R22制冷剂
发表于 2017-5-7 11:29:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
格兰仕温度传感器爱坏
发表于 2017-5-7 21:49:13 来自手机 | 显示全部楼层
早期确实是R22制冷剂。不启动是外机主板问题,风扇转说明通信与强电没问题,应该是控制模块-压机之间,
 楼主| 发表于 2017-5-10 14:15:40 | 显示全部楼层
中国电工 发表于 2017-5-7 21:49
早期确实是R22制冷剂。不启动是外机主板问题,风扇转说明通信与强电没问题,应该是控制模块-压机之间,

外风机没转,压缩机也没转,是外机主板坏了吗?模块会不会坏呢
 楼主| 发表于 2017-5-10 14:16:10 | 显示全部楼层
忙碌一生啊 发表于 2017-5-7 11:29
格兰仕温度传感器爱坏

内机两个感温都换了,故障依旧
发表于 2017-5-10 18:10:29 来自手机 | 显示全部楼层
泥南 发表于 2017-5-10 14:16
内机两个感温都换了,故障依旧

变频还是普通
 楼主| 发表于 2017-5-11 18:37:34 | 显示全部楼层

老式变频 R22制冷剂  外机两块板
 楼主| 发表于 2017-5-11 18:37:46 | 显示全部楼层

老式变频 R22制冷剂,外机两块板
发表于 2017-5-13 16:35:15 来自手机 | 显示全部楼层
看看外机温度传感器