楼主: wyxzyf

万和燃气热水器的奇怪故障!!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-5-2 22:01:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
搞定了!!!比例阀问题!!应该是时间长了顶部的鳍片有积碳了,导致风和燃料配合不好!用平头螺丝刀在底部的橡皮塞处,顺时针调节2圈,成功搞定
 楼主| 发表于 2017-5-2 22:02:28 来自手机 | 显示全部楼层
拔下橡皮塞,里面就是比例阀调节螺丝,平头的
 楼主| 发表于 2017-5-2 22:03:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
顺时针调节后,火焰变大了好多
 楼主| 发表于 2017-5-2 22:05:10 来自手机 | 显示全部楼层
廖键博 发表于 2017-5-2 10:08
我也遇到同样的问题,还没有解决。同样是 万和恒温热水器 下鼓风式的。打不着火。但打开燃烧室的盖板就每次 ...

进风量调节没用的!!燃料不够,风太大就吹的点不着!!!顺时针调节比例阀,燃料增大后,立刻解决问题
发表于 2017-5-2 22:16:35 | 显示全部楼层
谢谢分享,请问怎么改的?
发表于 2017-5-2 22:17:44 | 显示全部楼层

谢谢分享,请问怎么改的?天然气的改管道煤气?


 楼主| 发表于 2017-5-3 07:27:51 来自手机 | 显示全部楼层
jdwxsummer 发表于 2017-5-2 22:17
谢谢分享,请问怎么改的?天然气的改管道煤气?

用最细的钻头,把喷嘴钻大就行了啊!!天然气是12T的,管道煤气是7T的,孔很大的
发表于 2017-5-4 21:58:26 来自手机 | 显示全部楼层
出现E1没?打燃就熄掉吗?
 楼主| 发表于 2017-5-6 20:49:34 来自手机 | 显示全部楼层
shuyinqiang 发表于 2017-5-4 21:58
出现E1没?打燃就熄掉吗?

e1,根本打不着火!!根本原因应该在主板的控制三极管上!!
发表于 2017-5-6 22:13:23 来自手机 | 显示全部楼层
wyxzyf 发表于 2017-5-1 22:30
没有,我从观察窗看了,打火正常

打火正常不燃,你只能从盖子盖上,作手