螺杆机跑油

[复制链接]
发表于 2017-5-1 19:09:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一冷水机组螺杆机,开机满载运行时低压0.25mpa,高压1.2mpa,开机后发现油位过低,运行一段时间后机头结霜,加氟后低压压力没什么变化但是高压到1.5mpa,怀疑系统有节流的地方,把膨胀阀调大后跑油更严重,于是赶快调小膨胀阀,减少过液量冷冻油就慢慢回来了,但这也不是办法,油加热没有问题,难道是油分离器滤网坏了?请大师们指点一下
发表于 2017-5-1 19:42:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-5-1 19:44 编辑

就是因为操作调整不当制冷剂液体进入了压缩机里,压缩机带液带走了油。
压缩机的机体都结霜了,还加制冷剂?
 楼主| 发表于 2017-5-1 20:37:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
感谢荣昌老师!压缩机吸气口结霜不是吸气压力低吗,缺氟就会造成吸气压力低啊
发表于 2017-5-1 22:30:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-2 06:12:58 | 显示全部楼层
sangang 发表于 2017-5-1 20:37
感谢荣昌老师!压缩机吸气口结霜不是吸气压力低吗,缺氟就会造成吸气压力低啊

这不是空调工况!氟少了会结霜,冷库工况是相反的!缺氟低压压力低是对的。
为什么会“膨胀阀调大后跑油更严重”呢?正是说明了液体制冷剂进入了压缩机后产生带液带走了油!
发表于 2017-5-2 12:19:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-5-2 12:39:13 来自手机 | 显示全部楼层
冷冻水系统检查过了挺干净的,压力很大
发表于 2017-5-2 12:48:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-2 14:17:25 | 显示全部楼层
我还是懂点点电 发表于 2017-5-2 12:19
楼主说的很明确了,冷水机组螺杆机!!!

楼主说什么机还要你重复?螺杆机就可以机体结霜?
发表于 2017-5-2 18:43:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-5-2 19:49 编辑

现在的气温的话冷凝器水温低,高压也低,肯定回油不好,我这边也是这样,3台机组一块开,就不行,单开一台回油就可以,水温的事,气温高了就行了

与制冷的冷冻水温无因果关系,不产生直接的关联,而与液体制冷剂是否进入压缩机里有关,从楼主介绍的压缩机结霜和开大膨胀阀后跑油更快就足可以说明这一点!荣昌制冷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 04:05 , Processed in 0.077471 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表