请教盘冰柜明管

[复制链接]
发表于 2017-4-30 20:12:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
8mm   11圈   与箱壁贴紧    还要排水   补点冷冻机油,毛细管2米0点7先试下
 楼主| 发表于 2017-4-30 20:25:33 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-5-1 09:51 编辑

嗯,谢谢大家了,打算用8的铜管盘8圈,毛细管用2m长的

这么大的冰柜,8mm管必须盘8~9圈,盘少了也不会停机!荣昌制冷
 楼主| 发表于 2017-4-30 20:42:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
PANJINBAO 发表于 2017-4-30 20:02
做好了不会亏本,用8个的铜管盘,新手还是按标准程序来,别偷工减料。到时返工更麻烦。我用的青岛宏泰铜管2 ...

这么算来,35米铜管得4点几公斤了,铜管都要200多元啊,没什么利润了,下次要报多棕黑棕了哦,第一次盘管,盈利是其次,修好是第一位的
 楼主| 发表于 2017-4-30 20:43:40 来自手机 | 显示全部楼层
杨冬林 发表于 2017-4-30 18:33
这么大的冰柜最好用8角的铜管盘7圈左右就可以了,用6角管路过长。毛细管最好就原机的,省去了毛细管与原机 ...

怀疑原毛细管有堵啊
发表于 2017-4-30 21:03:00 | 显示全部楼层
还是用8个的////////
发表于 2017-4-30 21:09:30 | 显示全部楼层
8铝*7,2.0毛细管2300可负25,压机功率200W
发表于 2017-5-1 07:45:13 | 显示全部楼层
兵兵兵兵 发表于 2017-4-30 20:43
怀疑原毛细管有堵啊

按你说的现象 毛细管根本没堵
发表于 2017-5-1 09:51:06 | 显示全部楼层
兵兵兵兵 发表于 2017-4-30 20:25
嗯,谢谢大家了,打算用8的铜管盘8圈,毛细管用2m长的

8mm8圈毛细管2m我估计停机比较悬,而且制冷速度特别慢,这麽大的柜子原机应该至少在9圈,为了保险期间盘10圈,增加它的蒸发面积,毛细应在1.6-1.8米,不信你可以用磁铁试一下,就当练手实验,
 楼主| 发表于 2017-5-1 11:53:17 来自手机 | 显示全部楼层
PANJINBAO 发表于 2017-5-1 07:45
按你说的现象 毛细管根本没堵

折断工艺管,没气进出。断开过滤器,有气流喷出?
发表于 2017-5-1 11:58:28 | 显示全部楼层
气都压缩在冷凝器里了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 22:29 , Processed in 0.054971 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表