冰柜维修求助

[复制链接]
发表于 2017-4-28 09:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前天接一台冰柜打压发现冷凝器漏了,换管加R12制冷剂后电流0.95A制冷满意4挡停机正常,试机2天后交付使用。一天后顾客反映突然启动不了,查电流1.6A。慢慢放掉制冷剂到1.1A电流后压缩机启动正常。高压管很热不制冷。换压缩机注入制冷剂后又正常试机3天。交付使用一天后故障重现。求前辈指点为谢!!!
F6}6`KJ6DNH$86I)J3XG][3.jpg
发表于 2017-4-28 09:28:57 | 显示全部楼层
把每次换下来的过滤器割开看看啥情况。
 楼主| 发表于 2017-4-28 09:31:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
对了,我用的制冷剂是三通牌的,上面也没有R12的字样,就是有12.不知道是不是制冷剂的问题?
_A)GH%Z%XQ)3KH8OPY$L3MD.jpg
 楼主| 发表于 2017-4-28 09:53:56 | 显示全部楼层
里面有很多油,是堵了吗?
发表于 2017-4-28 10:15:14 | 显示全部楼层
原来的冷凝器泄露后残留有脏东西,彻底吹一下!
发表于 2017-5-5 10:24:51 | 显示全部楼层
换压缩机之前清通过管道吗,过滤换了吗
发表于 2017-5-5 12:18:06 来自手机 | 显示全部楼层
可能脏堵或者冰堵了,才引起压缩机保护动作
发表于 2017-5-5 22:18:44 来自手机 | 显示全部楼层
管道应清洗干净换新过滤器加合格的制冷剂。