制冷机低压底报警

[复制链接]
发表于 2017-4-24 12:50:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
水冷 制冷冰水机

压缩机LG,高压15bar ,低压2.7bar,蒸发器连接的 乙二醇负载温度10度,乙二醇冰点-23度,冷凝器连接的工业冷却水温度23度,压力6bar,流量2.8立方米每小时。

运行一段时间后出现低压 压力低报警,阀芯在中间位置,请荣昌老师帮忙,谢谢
 楼主| 发表于 2017-4-24 12:56:21 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-4-24 17:23 编辑

机组配置 冷凝器,气液分离器,干燥过滤,电磁阀,视液镜,膨胀阀,蒸发器,压缩机 3匹 LG压缩机,冷凝器里面循环的冷却水温度在23度左右,压力6bar,流量2.8,蒸发器里面循环的是乙二醇,乙二醇进入蒸发的温度在4度左右,乙二醇接到热交换塔,里面循环的是化学品药品,化学品不断的反应生热,要求控制化学药品温度在10度。控制压缩机启动的是乙二醇的出口温度,3.8度启动,停止是乙二醇的出口温度是1.8度停止,压缩机运行时候的高压15,低压2.7,膨胀阀个阀芯都是新的,阀芯是中间位置,请帮忙看下 谢谢
发表于 2017-4-24 17:40:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
shandragon 发表于 2017-4-24 12:56
机组配置 冷凝器,气液分离器,干燥过滤,电磁阀,视液镜,膨胀阀,蒸发器,压缩机 3匹 LG压缩机,冷凝器里 ...

制冷机制冷的载冷剂(冷媒)是乙二醇,把载冷剂乙二醇的温度冷却(制冷降温)下来,再去冷却化学药品。
现在需要的是:
1、当时的制冷温度,即乙二醇在蒸发器里的温度,或者乙二醇当时的出口温度。
2、低压压力控制器的调定值(起跳值)是多少MPa?
至于冷凝器的进出水温,流量,高压压力等不需要,与低压无关。
 楼主| 发表于 2017-4-25 06:41:29 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-4-24 17:40
制冷机制冷的载冷剂(冷媒)是乙二醇,把载冷剂乙二醇的温度冷却(制冷降温)下来,再去冷却化学药品。
...

进入蒸发器的乙二醇的温度是4度左右,出蒸发器乙二醇的温度在1.8度
低压报警值是0.8bar
发表于 2017-4-25 07:10:18 | 显示全部楼层
shandragon 发表于 2017-4-25 06:41
进入蒸发器的乙二醇的温度是4度左右,出蒸发器乙二醇的温度在1.8度
低压报警值是0.8bar

嗨,忘了问你是什么制冷剂,找了半天,也不见你的介绍。
乙二醇的出口温度应该就等于是蒸发器里当时的制冷温度,乙二醇的制冷温度是1.8度,此时的蒸发温度约为-3度左右,对应什么制冷剂的压力也无法说出来了。
 楼主| 发表于 2017-4-25 08:35:04 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-4-25 09:31 编辑
荣昌制冷 发表于 2017-4-25 07:10
嗨,忘了问你是什么制冷剂,找了半天,也不见你的介绍。
乙二醇的出口温度应该就等于是蒸发器里当时的制 ...


R407C的制冷剂,1KG
乙二醇从蒸发器出来后直接到了乙二醇循环储存桶里了,在桶里有个温度感应器是1.8度,蒸发器出口没有温度探头
发表于 2017-4-25 09:30:49 | 显示全部楼层
shandragon 发表于 2017-4-25 08:35
R407C的制冷剂,1KG

乙二醇的制冷温度是1.8度,此时的蒸发温度约为-3度左右,对应R407C制冷剂的压力约为0.497MPa绝对压力=0.397MPa表压力,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力约为0.35MPa(表压)左右(约合3.5kg左右)。而该系统的低压压力只有2.7kg(约合0.27MPa),明显比正常值低了,既然膨胀阀的调节杆已经在中间位置上,如果乙二醇溶液的浓度在正常范围内(约20%),那就说明系统中的制冷剂不足。
根据该系统乙二醇溶液要求的制冷温度,溶液的浓度应该比最低蒸发温度低5度,即为-8度左右,此时的浓度应保持在20%左右。溶液的浓度越小,即为溶液中的热量也越小,低压压力就会越低。
既然要求的制冷温度(乙二醇的温度)为1.8度(以2度为准),对应蒸发温度的表压力约为0.397MPa(约合3.9kg),该低压控制器的起跳值(报警值)应该设定在3kg(约合0.3MPa,比系统的最低蒸发压力低),怎么能设定在0.8kg上呢?0.8kg(约合0.08MPa)对应的温度是-30度左右了。
 楼主| 发表于 2017-4-25 11:22:33 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-4-25 09:30
乙二醇的制冷温度是1.8度,此时的蒸发温度约为-3度左右,对应R407C制冷剂的压力约为0.497MPa绝对压力=0.3 ...

乙二醇进入蒸发器的温度是4度,出蒸发器的温度不知道,它是直接进入到乙二醇的储存循环桶里面了,在循环桶的出水口位置有一个传感器,温度是1.8度,这边其它的机器低压都是2.7左右,压力开关是0.8bar,就是这一台运行一段时间后出现低压了,这个问题是乙二醇浓度不足和制冷剂不足问题吗?将乙二醇浓度增加和补加制冷剂可以吗?
发表于 2017-4-25 11:32:04 | 显示全部楼层
shandragon 发表于 2017-4-25 11:22
乙二醇进入蒸发器的温度是4度,出蒸发器的温度不知道,它是直接进入到乙二醇的储存循环桶里面了,在循环 ...

乙二醇水溶液出蒸发器后就直接到了乙二醇循环储存桶里了,在桶里有个温度感应器是1.8度,那不就是乙二醇水溶液出蒸发器的温度了吗,否则乙二醇循环储存桶里的温度是从哪里来的呢?
除了将乙二醇浓度增加至要求蒸发温度下的浓度和补加制冷剂外,还应对低压控制器按现实工况调节到位。
 楼主| 发表于 2017-4-25 11:37:25 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-4-25 11:32
乙二醇水溶液出蒸发器后就直接到了乙二醇循环储存桶里了,在桶里有个温度感应器是1.8度,那不就是乙二醇 ...

我测量的乙二醇的冰点是-23度,这个冰点要调整到-8度吗?浓度越大冰点应该越低吧?
低压调整到3.9bar吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 15:34 , Processed in 0.061990 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表