楼主: enesedy

238升星星双温冰柜重盘,请大师指点

[复制链接]
发表于 2017-5-4 20:38:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
enesedy 发表于 2017-4-24 17:49
我现在用管径1.6长度2米的毛细管,制冷效果跟原来好一点,但是也不是很好,压缩机运行一个小时就很烫了, ...

电流不大应该没有什么大的问题
发表于 2017-5-4 21:00:08 | 显示全部楼层
enesedy 发表于 2017-4-22 19:53
现在重新配毛细管应该用多大管径和长度?

我们这边卖配件的老板给修理工截冰柜毛细管都是统一的外径2毫米长度2米,我们用了一直都正常,你可以试试,如果还不行就不要在这上面纠结了,肯定是别的原因引起的。另外我感觉你的温度表不准吧,你买个专业的温度表试试
发表于 2017-5-4 23:24:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压机效率低
发表于 2017-5-5 01:08:02 来自手机 | 显示全部楼层
芯级电脑维修 发表于 2017-4-22 17:35
2米左右的毛细管足够了

不说内径,直说长度没有任何意义。
发表于 2017-5-5 01:11:10 来自手机 | 显示全部楼层
lkjhgfdsa123 发表于 2017-4-22 20:47
随便找个2米长的毛细管就行。

纯属误导,照你这样说,毛细管还做出不同内径的干啥?
发表于 2017-5-5 01:13:01 来自手机 | 显示全部楼层
美信科技98 发表于 2017-4-22 19:47
大冰柜用粗毛细2米即可。

粗毛细管到底是多粗,没有准确数据就不要误导新手。
发表于 2017-5-5 01:18:22 来自手机 | 显示全部楼层
看不清楼主压缩机什么型号,另外提供高低压力就好分析多了新手不能偷懒,不能嫌麻烦,那些压缩机都不看,就说两米的都是扯淡,不要被误导了。
发表于 2017-5-5 01:29:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 袁同涛 于 2017-5-5 01:31 编辑

如果你用的管子比原机粗,那就看原机制冷剂额定充注量是多少,自己酌情增加。你的压机电流1A多好像有点大了(1.1A运行电流需要240W的压机,你这冰柜压机有那么大吗?),负载过大可能是毛细太长引起排气压力过高,或者制冷剂过多引起的。建议制冷剂用电子秤,定量加注,多了少了心里有数!
发表于 2017-5-6 12:03:20 来自手机 | 显示全部楼层
首先你得报压缩机参数,还得报下毛细管内径,直说长度没有意义,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 18:36 , Processed in 0.054813 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表